电厂原水是否需要加氯消毒??
zhaoxiling5918
2006年04月07日 16:02:03
来自于水处理
只看楼主

电厂原水是否需要加氯消毒??

电厂原水是否需要加氯消毒??
免费打赏
xixin444
2006年04月08日 11:18:51
2楼

原水是指什么用途的水
如果是冷却用水,要加——防止藻类滋生,堵塞冷却管道。
回复
jack1981204
2006年04月12日 18:27:31
3楼
在循环水加氯这块设计院设计的是液氯,现在二氧化氯比较盛行,同事提出更改的建议,请问各位行家其两者有什么具体的区别,最好以数据量化出来,我们好做一参考。欢迎广大厂家也提出建议和意见,谢谢!jack2001ai@sina.com.
回复
zhaoxiling5918
2006年04月18日 14:12:58
4楼
如果 在原水预处理处 添加氯 以防止藻类滋生,是否会对电厂的化学水处理系统产生影响?如反渗透膜等
回复
shzs
2006年04月27日 07:08:37
5楼
据我们了解目前有许多电力设计院考虑原水加二氧化氯,我们就做个类似的项目.我们可以交流交流.QQ:442677139,13361963933.021-67690199,67626637.章国军.
回复
sanyuemu
2006年04月27日 09:06:11
6楼
余氯会对RO反渗透膜有影响,所以前面加氯消毒,后面要有除氯装置,如活性炭等
回复
sdzyz
2006年04月27日 09:29:49
7楼
如果原水是深井水,且水处理设备选用RO的话,建议不要如氯消毒!!
回复
stoneh2o
2006年04月27日 14:15:25
8楼
根据水质来加吧
回复
keyren
2006年04月27日 15:30:45
9楼
应该要加的
回复
xixin444
2006年04月28日 17:29:49
10楼

是-尤其是电厂的冷却用水-防止藻类的滋生。
回复
molv
2006年04月28日 20:51:07
11楼
跟原水水质、浓缩倍数和凝汽器材质有关系,跟化学水处理的RO关系不大。
回复

相关推荐