2楼
静压桩基础的实施方案
本工程的基础全部采用静压预应力管桩基础,仍存在一些设计方面要解决的技术问题.第一
149
个问题就是场区残积土层,全风化土层为坚硬状态的密实土层,其桩长难于达到设计要求;第二
个问题是当桩距较小时,由于静压桩的向外排土作用后施工的桩将对已施工好的桩受到侧向位移
及表层土向上拱起的影响而使原已施工的桩回弹而承载力达不到设计要求,这一影响桩周土层越
硬影响越
图1场区地质剖面图
大.为了解决上述两个问题,当然可以考虑采用钻机钻孔,再放入预制桩静压施工,这样施工难
度较大,而且增加钻机造孔的费用.为了工程造价经济且彻底解决上述两个问题,根据场区地质
条件较好,桩承台下土层均为坚硬密实土层,采用适当增大桩距,并考虑桩及承台共同作用承担
柱荷载,这样静压桩的施工以最大压桩荷载控制,该桩只要达到最大压桩荷载,不管桩长短,静
力压桩最大压桩荷载可定为4000~4500kN,可能压入的土层为标贯击数30击左右的土层.结合
本工程的地质情况分析,最短桩长约8.0m左右.
回复
3楼
一个图也没看见
回复