排水出户管必须穿过沉降缝?
fancoil
fancoil Lv.7
2006年04月07日 15:48:37
只看楼主

公建底层仅一层的卫生间排水出户管必须穿过沉降缝 是否违反GB50015-2003,4.3.3-4,如果是如何处理?

公建底层仅一层的卫生间排水出户管必须穿过沉降缝 是否违反GB50015-2003,4.3.3-4,如果是如何处理?
免费打赏
water_1786
2006年04月07日 21:31:52
2楼
我觉得如果没有别的好出路,那还要排出来,柔性橡胶接头是不好加的,我觉得是不是可以在支吊架上想办法?如弹性吊架,用可伸缩的吊架来吸收沉降位移。
回复
little_strong
2006年04月08日 00:21:28
3楼
据说是有排水管用于穿沉降缝的配件,类似于给水管的金属伸缩软管,不过个人没见过
回复
fancoil
2006年04月08日 11:17:52
4楼
补充:一层是结构板。
回复
造杯水
2006年04月08日 12:12:56
5楼
不论给水管还是排水管,穿沉降缝不能用柔性橡胶接头的.应该两边墙上留洞,洞的高度大于沉降量.详见由中国建筑标准设计研究院出版一本给排水常见设计错误......,具体叫什么我忘了,因为书在单位里.
回复
wjxiao
2006年04月08日 12:13:36
6楼
到是不违反规范,必须穿的话叫软接头就可以了
回复
造杯水
2006年04月08日 12:31:00
7楼

软接头是补偿横向拉伸量的,穿沉降缝时必须克服不均匀沉降造成的垂直方向的剪切力.
必须区别应用!否则造成不良后果.
回复

相关推荐