关于大小偏心受压
wisely_05
wisely_05 Lv.4
2011年03月19日 20:48:48
只看楼主

请教一下:在老施的书上,讲到关于大小偏心受压的例题时候看到有这么一个公式, M/ea=αfcbh0ξ如何理解?附加偏心距怎么与弯矩扯上关系的?请求高人指导![ 本帖最后由 wisely_05 于 2011-3-19 20:50 编辑 ]

请教一下:
在老施的书上,讲到关于大小偏心受压的例题时候看到有这么一个公式, M/ea=αfcbh0ξ

如何理解?
附加偏心距怎么与弯矩扯上关系的?

请求高人指导!

[ 本帖最后由 wisely_05 于 2011-3-19 20:50 编辑 ]
免费打赏
talentglen
2011年03月19日 22:03:00
2楼
力乘力矩不就是弯矩么
回复
wisely_05
2011年03月20日 17:51:21
3楼
朋友,附加偏心距不是由力造成的,是由于工程中实际存在着荷载作用位置的不定性、混凝土质量的不均匀性及施工偏差产生的。
回复
wandyi
2011年03月21日 17:22:01
4楼
附件偏心距就是根据弯矩和轴力计算的啊
回复
wisely_05
2011年03月22日 12:41:54
5楼
朋友,附加偏心距的取值为20mm和偏心方向截面最大尺寸的1/30两者中的较大值;

而弯矩与轴力的关系得到的是初始偏心距!!

[ 本帖最后由 wisely_05 于 2011-3-22 12:43 编辑 ]
回复
linxinghua
2011年03月30日 10:54:51
6楼
好好学习
回复
supercsj520
2011年03月30日 11:50:47
7楼

哥们,你说的是正解
回复
juli2001
2011年03月30日 16:47:44
8楼
学习了,地下室老兄说的很对。
回复
lxy_1981_3_13
2011年04月02日 13:27:29
9楼
朋友,附加偏心距不是由力造成的,是由于工程中实际存在着荷载作用位置的不定性、混凝土质量的不均匀性及施工偏差产生的。
回复
nonoalex
2012年01月13日 17:00:44
10楼
根据 <混规2010> 6.2.5,附加偏心距的取值为20mm和偏心方向截面最大尺寸的1/30两者中的较大值;

而弯矩与轴力的关系得到的是初始偏心距!!
回复
dirk7777777
2012年01月13日 18:23:28
11楼
这个问题我看了,错误很明显Ea应该改为Eo,如果没说错的话,你这个公式是指大偏心受压对称配筋的承载力计算公式。
回复