这是南水北调某工程,钻孔灌注桩工程。桩径1.8米,桩长40米,摩擦群桩。钢筋笼在孔口焊接时用一根横担架在孔口换吊车钢丝绳时。加劲箍筋突然断裂。这是目前第三次事故,十分危险,有工人已经受伤。设计为长委设计院,最初的加劲箍筋直径为18mm,由于在钢筋笼加工过程中严重变形,而后调整到20mm。 事故发生后项目部立即再次将原材料进行试验。冷弯合格,抗拉屈服时拉力为118kn,抗断前最大拉力119,故原材料抗拉也满足要求。个人认为箍筋的破坏实际为抗弯加抗压破坏。本人刚参加工作半年,才疏学浅,对此不解,不知如何进行验算,今向大家请教。本人QQ316437075
事故发生后项目部立即再次将原材料进行试验。冷弯合格,抗拉屈服时拉力为118kn,抗断前最大拉力119,故原材料抗拉也满足要求。个人认为箍筋的破坏实际为抗弯加抗压破坏。本人刚参加工作半年,才疏学浅,对此不解,不知如何进行验算,今向大家请教。本人QQ316437075