现在有个酒店,中央空调采用带热回收螺杆机+风冷模块机,酒店热水夏季时利用螺杆机热回收来供应热水,冬季采用空气源,有人跟我说热回收其实没什么用,问厂家他们说没问题。热水做了一个加热水箱和一个保温水箱,在控制方面又晕了,大侠们有没做过这种项目,帮我指点下。
现在有个酒店,中央空调采用带热回收螺杆机+风冷模块机,酒店热水夏季时利用螺杆机热回收来供应热水,冬季采用空气源,有人跟我说热回收其实没什么用,问厂家他们说没问题。
热水做了一个加热水箱和一个保温水箱,在控制方面又晕了,大侠们有没做过这种项目,帮我指点下。
2楼
夏季螺杆机回收热量做生活热水没问题,两个水箱也是必须的,因为生活热水的供水温度一般是55-60度,而螺杆机回收后的储水箱水温应该在45-40度左右,R134A的制冷剂的机组可能能到55度。但热回收毕竟是回收的能量,所以肯定是不能保证稳定而连续供应的,于是出现了加热水箱,以保证效果。
冬季用空气源热泵做生活热水,还是专门的一台风冷热泵,我觉得是否合适还要做经济比较,风冷热泵冬季的性能是否能够保证稳定,选这台风冷热泵的前提如果是夏季螺杆机冷量不够,这个方案就是可以的,无非就是冬季风冷热泵不可靠的时候二次加热水箱多运行运行就可以了,费点电罢了,如果单纯为冬季做生活热水而设置这个风冷热泵,好像就不经济了
回复
3楼
酒店不需要蒸汽的吗?如果需要,恐怕蒸汽锅炉就是必须的了,这样生活热水还是用锅炉制取比较可靠。
而且好像30-40度是细菌滋生的最适合温度,所以那第一个蓄热水箱的水质不知道是否可靠,当然第二个水箱加热到了55-60度,又有杀菌作用,所以可能问题不大?
这种方案的经济性我觉得还是需要研究研究的
回复
4楼
空气源就是为冬季热水配制的,夏季若回收的热量不够,也可开启部分空气源来供应热水
回复
5楼
热回收也只是部分的。空气源的热回收相对水机效果要次一点,
回复
6楼
冬季还是要考虑加以电辅加热了!热回收还是很节能了!
回复
7楼
方案是可行的。空气源热泵作为辅助热源完全可以,但你要选好牌子。顺便说一下,电辅助加热害死人,电费高不说,还不安全。
回复
8楼
联系我 514647348 我告诉你怎么做
回复
9楼
回复