高压线底下建临设,怎办?
mickol
mickol Lv.2
2011年03月19日 07:10:11
来自于建筑施工
只看楼主

前天公司带我去看了新的工地,准备前期的工作。一看那场地,临设都没有地方啊。靠边上有一组110千伏高压线横跨过。看看工地旁边也没有什么可用的空地,初步考虑想把临设放在高压线底下。但又好担心安全的问题,请问这种情况需要怎样防护?临设的方案是否需要电力部门审核?具体流程又是怎样的?高压线高约14米。见图请各位帮帮忙,谢谢。

前天公司带我去看了新的工地,准备前期的工作。一看那场地,临设都没有地方啊。靠边上有一组110千伏高压线横跨过。看看工地旁边也没有什么可用的空地,初步考虑想把临设放在高压线底下。但又好担心安全的问题,请问这种情况需要怎样防护?临设的方案是否需要电力部门审核?具体流程又是怎样的?

高压线高约14米。

见图



请各位帮帮忙,谢谢。
免费打赏
solarpv2011
2011年03月21日 13:52:00
12楼

最好去問一下電力公司
回复
skycountry
2011年03月21日 14:03:25
13楼
最好去問一下電力公司
回复
yao751640007
2011年03月21日 14:15:47
14楼
高压线有安全隐患,应该入地铺设。
  高压线塔本身就是遭受雷击的诱导体,人在高压线下容易发生电击和麻电。
  高压线产生的磁场在一定范围内对人体有危害,表现在对中枢神经的损伤和导致肌能障碍。调查显示,高压线50米以内的儿童血癌的发病率是远离该范围的孩子的三倍。
  本着长远的目光,入地铺设是科学的
回复
xsc135
2011年03月21日 14:29:40
15楼
是要经过电力部门审批,要搭设防护架,施工也由电力部门搭设,费用由建设单位支付,
回复
lucifer2333
2011年03月21日 14:53:49
16楼
高压线上搭设临时设施。。。。这个很不合理的啊~
回复
jiandalou
2011年03月21日 14:56:44
17楼
引用
严格的说,电力法规定不准在高压线下进行建设(包括临建),实在没有地方,那就建吧,注意防护,在屋顶上用20mm钢筋搭设防护架,并认真的做接地,三根L50*50*5镀锌角铁2.5米长,打入地下0.6米以下,间距2.5米成三角形,用-40*4镀锌扁钢连接到钢筋网架上,防止高压线段落到临建上触电。
最好用竹子把高压线挡住。
回复
wuzhuolin1227
2011年03月21日 15:12:05
18楼

而且得用干的珠子,最好还是加上一道绝缘的保护网!
回复
diaopengxi
2011年03月21日 15:45:51
19楼
是要经过电力部门审批,要搭设防护架,施工也由电力部门搭设,费用由建设单位支付,
回复
vv19891025
2011年03月21日 16:06:41
20楼
导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在110千伏电压导线的边线延伸距离至少是10米。
2、为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。110千伏导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离至少是4米。
以上两点都是水平方向的限制,你要多加注意。
在高度上面110千伏是4米。所以我个人觉得你的建筑高度也要严加控制,你本身也只是临设所以高度相信也不会很高。
好好设计吧。
回复
wangxinfk
2011年03月21日 17:26:51
21楼
学习了,谢谢楼主的问题
回复