高压线底下建临设,怎办?
mickol
mickol Lv.2
2011年03月19日 07:10:11
来自于建筑施工
只看楼主

前天公司带我去看了新的工地,准备前期的工作。一看那场地,临设都没有地方啊。靠边上有一组110千伏高压线横跨过。看看工地旁边也没有什么可用的空地,初步考虑想把临设放在高压线底下。但又好担心安全的问题,请问这种情况需要怎样防护?临设的方案是否需要电力部门审核?具体流程又是怎样的?高压线高约14米。见图请各位帮帮忙,谢谢。

前天公司带我去看了新的工地,准备前期的工作。一看那场地,临设都没有地方啊。靠边上有一组110千伏高压线横跨过。看看工地旁边也没有什么可用的空地,初步考虑想把临设放在高压线底下。但又好担心安全的问题,请问这种情况需要怎样防护?临设的方案是否需要电力部门审核?具体流程又是怎样的?

高压线高约14米。

见图



请各位帮帮忙,谢谢。
免费打赏
天三
2011年03月19日 09:16:44
2楼
严格的说,电力法规定不准在高压线下进行建设(包括临建),实在没有地方,那就建吧,注意防护,在屋顶上用20mm钢筋搭设防护架,并认真的做接地,三根L50*50*5镀锌角铁2.5米长,打入地下0.6米以下,间距2.5米成三角形,用-40*4镀锌扁钢连接到钢筋网架上,防止高压线段落到临建上触电。
回复
lhr813
2011年03月19日 11:04:35
3楼
这样的现场管理布置太有才了!上面高压线 还把人住在下面?
回复
cywt
2011年03月21日 00:43:21
4楼
垂直安全距离够了,水平安全距离不够;在高压线下用木板加胶皮做一层绝然带。
回复
lyhgjl
2011年03月21日 11:14:19
5楼
要按你说的那样,确实是垂直运输的防护是重点,而且电力部门是不允许那样的布置,垂直运输安全是要确保万无一失,如果防护不到位,后果很可怕。通常电力部门是会要求将此段线路埋地处理的。但是费用是很可观的。不妨你应该去咨询一下线路管理部门为好。
回复
l3085804848
2011年03月21日 12:12:11
6楼
高压线在家门口,真的疯狂。现在房地产发展太快,电力输电改造跟不上,杯具。
回复
zhoujp96
2011年03月21日 12:37:06
7楼
千万别蛮干啊!
太危险了!主要是你搭建临时设施时的施工很危险,与110kV线路距离小于1米就存在触电危险!!
最佳是线路改成电缆后施工,主要看你们买下土地时政府是否同意将线路该为电缆;
如果没有,今后你们建筑前面横着一条线路,危险又难看。
回复
w.h.jwh
2011年03月21日 12:44:22
8楼
看你的平面图,临时住房可以考虑场地西侧,如果实在不行,联系供电管理部门,高压线下搭设临时住房应该可以的,只要方案措施到位,
回复
samjin
2011年03月21日 12:45:01
9楼
比较危险啊
回复
yxj7160121
2011年03月21日 13:05:56
10楼
严格的说,电力法规定不准在高压线下进行建设(包括临建),实在没有地方,那就建吧,注意防护,在屋顶上用20mm钢筋搭设防护架,并认真的做接地,三根L50*50*5镀锌角铁2.5米长,打入地下0.6米以下,间距2.5米成三角形,用-40*4镀锌扁钢连接到钢筋网架上,防止高压线段落到临建上触电。

有才!!!
回复
cd87654321
2011年03月21日 13:51:15
11楼
回复