前日在网上看到有朋友问“1000人戒图所的热水系统初步设计选型”、今日在有关书上找到一些资料,想回贴,却一时找不到原贴了。现述如下:水工业工程设计手册之建筑与小区给水排水一书第189页:贮热容积计算。“初步设计或方案设计阶段,水加热器或贮存容器的贮水容积可按表3-38估算:(现只列出所需的一行)学校、学院等(我想可戒图所归于此类:) 贮水容积60度热水(25L/人)----有住宿 贮水容积60度热水(5L/人)----无住宿。
水工业工程设计手册之建筑与小区给水排水一书第189页:贮热容积计算。
“初步设计或方案设计阶段,水加热器或贮存容器的贮水容积可按表3-38估算:
(现只列出所需的一行)学校、学院等(我想可戒图所归于此类:)
贮水容积60度热水(25L/人)----有住宿
贮水容积60度热水(5L/人)----无住宿。
其它建筑可详该书。
另外,我对热水计算公式中的冷水温度有疑,手册只提到地面水5、地下水15-20(第三分区)
那我们平时用的自来水归于那一类??算做多少度???如果有冷水箱供热交换器水,我是按5度,另外我认为一般热水在冬天里使用,水温按5度应是正确的。但我看到有很多设计中用15度。相差很大的.,....
各位有何见解,请不吝赐教。