q131427
q131427 Lv.9
2002年12月14日 17:50:23
只看楼主

前日在网上看到有朋友问“1000人戒图所的热水系统初步设计选型”、今日在有关书上找到一些资料,想回贴,却一时找不到原贴了。现述如下:水工业工程设计手册之建筑与小区给水排水一书第189页:贮热容积计算。“初步设计或方案设计阶段,水加热器或贮存容器的贮水容积可按表3-38估算:(现只列出所需的一行)学校、学院等(我想可戒图所归于此类:) 贮水容积60度热水(25L/人)----有住宿 贮水容积60度热水(5L/人)----无住宿。

前日在网上看到有朋友问“1000人戒图所的热水系统初步设计选型”、今日在有关书上找到一些资料,想回贴,却一时找不到原贴了。现述如下:
水工业工程设计手册之建筑与小区给水排水一书第189页:贮热容积计算。
“初步设计或方案设计阶段,水加热器或贮存容器的贮水容积可按表3-38估算:
(现只列出所需的一行)学校、学院等(我想可戒图所归于此类:)
贮水容积60度热水(25L/人)----有住宿
贮水容积60度热水(5L/人)----无住宿。
其它建筑可详该书。

另外,我对热水计算公式中的冷水温度有疑,手册只提到地面水5、地下水15-20(第三分区)
那我们平时用的自来水归于那一类??算做多少度???如果有冷水箱供热交换器水,我是按5度,另外我认为一般热水在冬天里使用,水温按5度应是正确的。但我看到有很多设计中用15度。相差很大的.,....

各位有何见解,请不吝赐教。
免费打赏
wudi
2002年12月14日 22:34:12
2楼
15度是针对南方的呀,有个分区表在设计手册上,很明确的,你可以去查查
回复
flyfeather
2003年01月15日 01:41:38
3楼
不太明白你那个戒图所是什么!!不过我想并不是这样算的吧,应该分开来算,洗澡应该有公众浴室的,按淋浴头的数量,和开放时间就可以算;生活热水大概可以按你说的算.其实储热的容积就是一般供水容积的一半。

你说的凉水温度,是有一点受地方影响的啦,因为我们一般用的自来水都是地下水,所以就按地下水的温度算,我在沈阳,一般是12度.
回复
yunbei
2003年01月15日 05:45:53
4楼
上海地区我测过的真实温度:冬季,室外温度-3~-5摄氏度,水温3摄氏度。夏季,室外温度38摄氏度,水温32摄氏度。
回复
yunbei
2003年01月15日 05:49:54
5楼
以上我说的是屋面水箱水温,如果直接水管进户的水温:5摄氏度。