大家好,本人对以下不了解,特请教,谢谢。《全国民用建筑工程设计技术措施》/电气 2009版 的5.6.3的第8点:当配电系统中采用有源电力滤波装置时,其电源侧的中性导体可不计入谐波电流的影响。当装设无源滤波装置时,回路中的中性导体宜与相导体等截面。上述的原因是 有源滤波可实时抑制谐波,而无源滤波不可以?请大家解答,谢谢。
大家好,本人对以下不了解,特请教,谢谢。
《全国民用建筑工程设计技术措施》/电气 2009版 的5.6.3的第8点:
当配电系统中采用有源电力滤波装置时,其电源侧的中性导体可不计入谐波电流的影响。当装设无源滤波装置时,回路中的中性导体宜与相导体等截面。
上述的原因是 有源滤波可实时抑制谐波,而无源滤波不可以?
请大家解答,谢谢。
2楼
无源滤波器由电容器和电抗器串联组成,并调谐在特定的频率,理论上,滤波器在调谐的频率上阻抗为零,它可以吸收吸收掉要滤除的谐波。它不能完全滤除非特征谐波(不同于调谐频率的谐波),而有源滤波器可以减轻无源滤波器此类缺点
回复
3楼
嗯,好的,谢谢解答。
回复
4楼
进来学习学习
回复
5楼
LC可以吸收谐波吗?从能量的角度来说,电路阻抗为零,电流无所消耗,怎么吸收?希望版主说明一下,我确实不懂
回复
6楼
LC滤波器结构简单,吸收谐波效果明显。但由于其结构原理上的原因,在应用中存在着难以克服的缺陷:
(1)仅对固有频率的谐波有较好的补偿效果,当谐波成份变化时补偿效果差;
(2)补偿特性受电网阻抗的影响很大;
(3)在特定频率下,电网阻抗和LC滤波器之间可能会发生并联谐振,使该频率的谐波电流被放大;或者发生串联谐振,使电网侧可能存在的谐波电压向LC滤波器注入较大的谐波电流;
(4)当接在电网中的其他谐波源未采取滤波措施时,其谐波电流可能流入该滤波器,造成过载。
回复
7楼
无源滤波器由电容器和电抗器串联组成,并调谐在特定的频率,理论上,滤波器在调谐的频率上阻抗为零,它可以吸收吸收掉要滤除的谐波。它不能完全滤除非特征谐波(不同于调谐频率的谐波),而有源滤波器可以减轻无源滤波器此类缺点
回复
8楼
讲的浅显易懂,非常好
回复
9楼
源滤波器由电容器和电抗器串联组成,并调谐在特定的频率,理论上,滤波器在调谐的频率上阻抗为零,它可以吸收吸收掉要滤除的谐波。它不能完全滤除非特征谐波(不同于调谐频率的谐波),而有源滤波器可以减轻无源滤波器此
回复
10楼
无源滤波器由电容器和电抗器串联组成,并调谐在特定的频率,理论上,滤波器在调谐的频率上阻抗为零,它可以吸收吸收掉要滤除的谐波。它不能完全滤除非特征谐波(不同于调谐频率的谐波),而有源滤波器是先采集电网谐波,后控制功率管产生相位相反的波注入系统以抵消谐波。