请手术室设备冷负荷怎么确定?规范有吗?
locust-520
locust-520 Lv.2
2006年04月07日 09:53:43
只看楼主

手术室设备冷负荷怎么确定?我查了规范没找到,一般的配置功率多大?不同手术级别的手术室配置功率不一样吗?请大家帮忙,谢谢!

手术室设备冷负荷怎么确定?我查了规范没找到,一般的配置功率多大?
不同手术级别的手术室配置功率不一样吗?
请大家帮忙,谢谢!
vincent_nk
2006年04月07日 10:21:12
2楼
手术室由于级别,功能的不同,设备使用方面也相差很大。考虑同时使用系统,1,2级按0.8计,3,4级按0.6计。同时也要根据实际情况考虑。02年的规范很多细节都没有涉及到,估计会再出台新的。

设备 功率(W) 计算取值(W)
无影灯 250-1000 , 600
电凝器 20 , 20
观片灯 50*3 , 150
监视器 20 , 20
呼吸机 50 , 50
电刀 200-350 , 300
麻醉机 30 , 30
监护仪 50-80 , 60
心电图机 50 50
脑电图机 100-600 , 400
肺功能测定仪 80 , 80
总计 1760
以上数据是自己写的,所以格式有问题。
回复
zling-18
2006年04月07日 10:44:10
3楼
收集整理得还比较多嘛,楼上的。
回复
vincent_nk
2006年04月07日 11:24:52
4楼
呵呵,是老涂整理的,我转发而已
楼上的平时不要太累了,论坛都很少来了。
回复
locust-520
2006年04月07日 19:13:33
5楼
谢谢,我的问题得到解决了
真的谢谢!
回复
guolihuang
2006年04月08日 20:39:51
6楼
!!
回复