电气电流、电压变送器用保护装置自带的吗?
ww-2004-ww
ww-2004-ww Lv.5
2006年04月07日 09:11:47
来自于电站工程
只看楼主

电气电流、电压变送器用保护装置自带的,还是要另配单独的,为什么?谢谢!

电气电流、电压变送器用保护装置自带的,还是要另配单独的,为什么?谢谢!
免费打赏
mychongqing
2006年04月09日 17:37:40
2楼
都可以!两者价格都差不多,只是安装不一样!
回复
dqyxlsz
2006年04月10日 18:34:06
3楼
现场中多数是单独配置的,测量用与保护用电流、电压量分别取自不同的CT、PT
回复
蓝天白云
2006年04月10日 20:16:26
4楼

现在还是用分开的多,你是准备设计吗?
回复
cst-a
2006年04月12日 19:19:24
5楼
当然是要分开的,一般设计中,tv
和TA的测量和计量以及保护要接不同绕组的.
现在新的故障录波器就有变送箱,不在是以前二次量直接进装置了.
回复
inrain
2006年04月12日 20:16:38
6楼
测量是用测量级CT,保护用保护级CT
现在保护装置做得复杂的话,它其实是把电流采样和数字表的功能集成在一起,并采用单独的测量级CT的话,两者并无多大区别
象某些智能脱扣器,它带电流显示和通讯输出口的,其实它的保护和测量都来自同一CT(自带或外带)精度不够,若只是看看的话,也没有问题的。
回复

相关推荐