如何理解喷规10.3.1及10.3.2
apricot125
apricot125 Lv.2
2006年04月07日 08:46:47
只看楼主

10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水系统,应设高位消防水箱,其储水量......10.3.2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备......总觉得这两条有些矛盾,望指点

10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水系统,应设高位消防水箱,其储水量......

10.3.2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备......

总觉得这两条有些矛盾,望指点
saerka_rock
2006年04月07日 09:13:09
2楼
10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水系统,应设高位消防水箱,其储水量......
这一条指的是,当没有气压装置稳压时,需要设置高位水箱,保证室内10分钟消防用水量,并保证最不利喷头所要求的水压;
10.3.2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备......
当不设高位水箱的时候,就要想其他方法保证室内10分钟消防水量及最不利喷头所需压力,此时可以靠气压给水设备来满足要求
所以不矛盾啊!
回复
飞天
2006年04月07日 10:02:57
3楼


叙述有误。

临时高压给水系统的自动喷水系统要设置高位水箱或气压供水设备。设置的优先条件是高位水箱>气压供水设备。
回复
visitor
2006年09月05日 14:21:20
4楼
看了 10.3.2 的条文和解释后越来越迷惑

建规 8.6.3:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点自动喷水灭火设备的水量和水压时,可不设消防水箱

那么这种情况下不设消防水箱了难道还要设气压供水设备?看规范和条文解释的字面就是这个意思 。。。

回复
w9604202
2006年09月05日 15:34:19
5楼
常高压给水的话,就不用高位水箱或气压供水设备了
常高压是指给水水压通常情况下不用额外加压就能满足最不利点处工作压力了
回复
nick_wujq
2006年09月05日 16:20:04
6楼


是有一点错误,第一条应该是应设置高位水箱,当满足不了才要设置气压供水设备。规范并不矛盾。
回复
visitor
2006年09月05日 16:20:37
7楼
10.3.2 老规范:如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。
10.3.2 新规范:不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。

字面上的意思差别很大。。。
老规范的气压给水设备是作为高位消防水箱的替代品,而新规范似乎不管系统是常高压还是临时高压
不知是编规范的人就是这么考虑的还是前提没到位而引起了岐义。

NND 我的常高压没设高位水箱和气压供水被审图的提了一个违反强条。
回复
ybj8780
2006年09月06日 10:41:58
8楼
应该说,10.3.1和10.3.2条针对临时高压系统而言,10.3.2是对10.3.1条的。补充和替代规范对这一点没有表述清楚,尤其10.3.2条。对于常高压给水系统,可不设高位水箱,因此更不用设气压给水,只不过对大多数建筑而言,常高压给水很难做到。
回复

相关推荐