只看楼主

头一次接触箱式泵站,我理解应该就是有压水箱接两个变频泵,加上气压罐,就可以接到用户管网。那是否还需要屋顶水箱?如果需要怎么设计?一直不希望用屋顶水箱,感觉水质不能保障,我原来在北方,没用过水箱。

头一次接触箱式泵站,我理解应该就是有压水箱接两个变频泵,加上气压罐,就可以接到用户管网。那是否还需要屋顶水箱?如果需要怎么设计?一直不希望用屋顶水箱,感觉水质不能保障,我原来在北方,没用过水箱。
免费打赏
水电师
2011年03月18日 14:05:54
2楼
无负压新设备?
回复
shenwenling1
2011年03月18日 15:00:36
3楼

是,我开始理解箱泵一体化吗?应该不用水箱,但是仔细阅读了熊猫的样本,必须一个常压水设备,所以不理解,希望大家指点。
回复
red003
2011年03月18日 15:42:05
4楼
现在屋顶水箱不给用了吧?是不是就是普通的水箱+变频泵+稳压罐的加压变频供水啊?
回复
shenwenling1
2011年03月18日 16:16:56
5楼

但愿如此。可是我研究了半天熊猫的样本,一定要的。

说是: 当系统检测到自来水进水压力不足降到设定的保护值时,系统自动转为常压水容器补水。这个常压水容器只能是高位水箱?
回复
shenwenling1
2011年03月18日 16:21:42
6楼
估计还没有那种变频,大家都在用水的时候开得很大,大家不用水,它就自动停泵,估计也做不到。而且作为一种备用,预防进水有问题时补水,看来不白讨论,我明白了。
回复
shenwenling1
2011年03月22日 09:50:09
7楼
搞清了一个问题,就是样本所说的常压水箱不是屋顶水箱,箱式泵站不需要屋顶水箱。
设计中还发现一个问题,就是这个箱式泵站是不是服务范围比较小,就是说它的水量比较小。好比说我要求提升水量20l/s,它就满足不了。
回复
applan
2011年03月22日 10:06:46
8楼
流量问题和你选的泵组型号有关。

你最好去要一套样本来看下...
回复
shenwenling1
2011年03月26日 15:50:25
9楼

我就是再看样本的时候糊涂了,本来我百分百认为不用水箱,没关系,我会打电话给厂家咨询。有肯定答案一定告诉大家。
回复
shenwenling1
2011年03月26日 15:58:02
10楼
刚才一个同事告诉我肯定的答案,是要水箱。这个装置和无负压不同的,至于怎么个不同,我需要时间去研究。
回复
shenwenling1
2011年03月27日 21:23:02
11楼
和长沙振华销售咨询过了,他说不用高位水箱,还说可以确认。但是我还是有点怀疑,因为他开始说是需要高位水箱,我说了自己的理解,他才说的不用高位水箱。
我是这样理解,箱式泵站底部需要常压水箱,为了在管网水量不足时缓冲,同时也是规范要求,不能直接从市政管网接水,但是因为变频泵可以调节水量水压,应该可以取消屋顶水箱。
希望大家讨论,特别是用过箱式泵站的朋友发表高见。