多层厂房,水箱高度超过7米,可不可以不设稳压系统?
shenwenling1
2011年03月18日 09:43:55
只看楼主

消防水箱有效设置高度:a、消火栓系统 对于建筑物高度不超过24米的多层建筑和工业建筑应在最高处设置重力自流水箱,且最高层的消火栓应自流出水。B、自动喷水系统 其最低设置高度应保证系统最不利喷头的最小工作压力,当屋顶消防水箱不能满足上述要求时,应设稳压泵和稳压罐。 水箱设置有效高度29米,超出最高层消火栓7.5米,是否能满足最高层的消火栓应自流出水? 最不利喷头的最小工作压力为0.05MPa(该压力下喷头流量为0.94L/s),主管管路DN100,流速0.1左右,损失很小。29米的高差满足要求,可以不设稳压系统。

消防水箱有效设置高度:
a、消火栓系统 对于建筑物高度不超过24米的多层建筑和工业建筑应在最高处设置重力自流水箱,且最高层的消火栓应自流出水。
B、自动喷水系统 其最低设置高度应保证系统最不利喷头的最小工作压力,当屋顶消防水箱不能满足上述要求时,应设稳压泵和稳压罐。
水箱设置有效高度29米,超出最高层消火栓7.5米,是否能满 足最高层的消火栓应自流出水
最不利喷头的最小工作压力为0.05MPa(该压力下喷头流量为0.94L/s),主管管路DN100,流速0.1左右,损失很小。29米的高差满足要求,可以不设稳压系统。
该设计是上边多层厂房,地下车。车库里设置消防泵房。我的水箱高度超过7米,想不设稳压系统,行不行?
免费打赏
shenwenling1
2011年03月18日 10:29:35
2楼
我看到小于100米的楼房只要超过7米就可以。但是小于100米的高层充实水柱才要求7米,而多层厂房需要10米。所以这个水枪自流出水到底需要多大的压力?我不确定。
回复
shenwenling1
2011年03月18日 10:50:04
3楼
我已经设计了,但是再写计算书的时候,觉得按照上面的说法,应该可以不设。
回复