在规范上说的是管径大于等于DN100的时候要卡箍连接,可是有的老工程师们又说是大于等于DN70就要卡箍连接.各位高人是怎么做的,请指点一二~!在此先谢谢了.
在规范上说的是管径大于等于DN100的时候要卡箍连接,
可是有的老工程师们又说是大于等于DN70就要卡箍连接.
各位高人是怎么做的,请指点一二~!
在此先谢谢了.
2楼
这没什么问题啊,规范又没说小于DN100的不能用卡箍连接。
回复
3楼
呵呵,是的
不过你要大于100了用卡箍连接也是正确和常规做法
没有什么原则性的东西在里边
回复
4楼
常规大于等于100沟槽连接,小于100螺纹连接。左右为难的情况下,就以设计说明为准吧!
回复
5楼
大于100时不能套丝,以有谁会去焊接后二次镀锌呢,为难的是室外怎么办,大于100时不能丝接也不能沟槽连接,只有改管材了。
回复
6楼
哦,没有硬性规定就好.
室外的这么麻烦,你们一般用什么管材啊?
谢谢各位的指点~!
回复
7楼
多谢指点,埋地防腐是要做的.
回复
8楼
用法兰连接,嘿嘿。。。。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
就我所知,大于等于100时,必须用箍连接,小于100时可以用卡箍,一般是套丝用丝接的,室外用的还是镀锌钢管啊,只不过防腐比较麻烦
回复
10楼
那室外埋地大于100的镀锌钢管(自喷)还是焊接吗? 里面的防腐怎么办?
回复