pkpm2008版实际应用中的问题连载篇(大家如果回帖踊跃我们会不断增加新的期数)
langzhusky
langzhusky Lv.12
2011年03月18日 08:47:00
只看楼主

第一期:1、SATWE弹性挠度计算中是否考虑了中梁刚度放大系数?答:未考虑。施工图中长期挠度可以选择是否考虑,但对混凝土梁挠度结果影响不大。2、平面不规则结构,SATWE计算到第二步停止答:主要是选用VSS求解器导致的,该求解器不能取过多振型。可使用模拟一+LDLT计算。模拟三程序强制使用VSS求解,也不能使用模拟三。3、异形柱截面尺寸位置保持不变,使用不同的布置方式(改变角度等),异形柱配筋计算结果差别大

第一期:
1、SATWE弹性挠度计算中是否考虑了中梁刚度放大系数?
答:未考虑。施工图中长期挠度可以选择是否考虑,但对混凝土梁挠度结果影响不大。

2、平面不规则结构,SATWE计算到第二步停止
答:主要是选用VSS求解器导致的,该求解器不能取过多振型。可使用模拟一+LDLT计算。模拟三程序强制使用VSS求解,也不能使用模拟三。

3、异形柱截面尺寸位置保持不变,使用不同的布置方式(改变角度等),异形柱配筋计算结果差别大
答:SATWE对PMCAD的建模数据进行重新整理,对异形柱,SATWE以腹板形心作为计算定位点。对PMCAD中对称布置的异形柱,要保证两对称柱子的腹板同时沿竖向或横向,此时生成的计算简图一致,配筋也对称。

4、 混凝土箱型截面施工图出不了?梁截面为箱型,而平法表示却为矩形,截面配筋也是矩形?
答:梁施工图中无该类型处理。但SATWE计算是正确的。

5、 不计算地震作用时,没有剪力墙轴压比输出,如何查看?
答:将本工程拷贝到另一文件夹中,此时选择计算地震作用,烈度可以随便选,该模型计算的墙轴压比可供设计。

6、 筏板标高与上部结构什么关系?
答:08版基础CAD与上部PMCAD中使用同一标高,即坐标系一致,两者关联,所以在进行基础设计时要保证上部标高符合实际。05版基础与上部标高是独立的,设置相对正负0的标高就可以。

7、有无地下室,其计算的上部结构位移差别较大?
答:因为该模型地下室层数多,共4层,取的地下室约束 m值为3,较小,这样计算的地上部分位移要大一些。可将m值取10或直接设为-4,即嵌固,这样有无地下室计算的位移是很接近的。

8、2层的底部框架结构,非抗震,砌体结构辅助设计计算通过了没问题,但是底框-抗震墙结构三维分析,计算参数中选不计算水平地震力,生成SATWE数据文件及数据检查无错误,但是到第2步SATWE内力及配筋计算却出错!请问是什么原因?
答:底框结构的楼层地震剪力在“砌体结构辅助设计”中已经计算完毕,SATWE中不再计算。对于不考虑地震的底框,可在砌体中就不计算地震作用。SATWE中虽然选择计算地震力,但实际读不到砌体中的地震力。SATWE中选择“不计算地震作用”经常容易计算不过。

9、基础CAD读取的墙内力,用SATWE标准值手算与之不符,基础读取的内力偏大较多?
答:PMCAD中建了较多100mm的短墙,JCCAD识别混乱导致荷载错误。PMCAD中墙端与梁相交时,墙的端点与梁的端点为同一节点,此时不必再将墙向外延伸半个梁宽。



10、钢框架中钢梁的稳定计算较旧版SATWE大很多,且较经验也大?
答:原因是用户输入楼板为钢板厚度为5mm,程序给计算了梁稳定应力。新SATWE中如果板厚输入小于10mm,则认为是开洞的,开洞的话程序就会给计算梁的整体稳定。而旧SATWE无该设置,只要有板厚,就不计算梁的稳定。

11、越层柱,建模采用柱底标高一次下拉从6层到3层,结构计算位移比与每层建模要大,为什么?
答:采用柱底标高建模,计算层间位移的时候采用的是6层位移减去3层位移,这样计算结果会较大。传统切开每层建模,则层间位移比较为正常。

12、型钢混凝土剪力墙怎么建模在PMCAD中?
答:PMCAD中没有专门的型钢混凝土剪力墙截面,只能是剪力墙与型钢分别建模,其中型钢柱可以是工字钢端柱,也可以是型钢混凝土端柱。剪力墙与柱子通过节点相连,实现变形及受力协调。
但要注意,《型钢规程》中指出,端柱是工字钢柱时,计算时不考虑该工字钢的有利作用,即刚度只计算剪力墙的。若此时建模时输入工字钢,应清楚除了剪力墙刚度外,程序将型钢柱的刚度带入到了整体内力位移计算中,对计算结果会产生影响。

13、混凝土芯柱在PMCAD如何建模计算?芯柱——大柱套小柱
答:PKPM目前不能布置芯柱,暂时按照普通矩形柱布置

14、筏板上覆土荷载在桩筏有限元计算后能否查看?
答:目前不能,但程序已经考虑了覆土重的计算。如在桩筏“沉降试算”中可看出是否输入覆土重的区别,其中的总面荷载值(准永久值)会发生变化。
免费打赏
fxmleo
2011年03月18日 16:27:49
2楼
很好的总结。。
期待更新
回复
better518
2011年03月18日 16:29:06
3楼
在建一些坡屋顶时,坡屋顶的荷载是否传到梁上,梁配筋是否正确
回复
jgants
2011年03月19日 11:20:36
4楼
不错不错,期待楼主更新下一期!
回复
gototop
2011年03月19日 12:29:54
5楼
太好了,PKPM学习中!
回复
langzhusky
2011年03月19日 15:47:54
6楼
没有人顶啊,自己顶一个先!
回复
zxl_1213
2011年03月19日 21:37:03
7楼
支持一下。。。
回复
xiaoxi1127
2011年03月20日 10:46:48
8楼
强烈期待楼主更新
回复
langzhusky
2011年03月20日 23:10:15
9楼
1 SATWE 可否查看每个振型的各层位移比例?
答:不能

2 、框支剪力墙 FEQ 计算中,计算高规 0.2Ln 的加强区配筋时,上部剪力墙被垂直方向梁打断,该墙被认为是 2 片墙,输出两个 U 字形的加强区配筋,但实际该墙为一片墙,能否合并为一片墙,只输出一个加强区配筋?
答:需要人工修改 DATA.FEQ ,即 FEQ 的几何数据文件,将被打断的墙,人工合并为一片墙。具体操作可见 FEQ 说明书中关于 DATA.FEQ 文件的说明。

3 、基础中平面荷载转换为空间荷载什么意思?
答: SATWE 荷载中的恒、活载用 PM 恒和活载替换,其余风 地震仍然使用 SATWE 计算值。

4 PK 文件打不开,有些同事可打开?
答:工程文件夹路径太长导致的,将工程子路径个数减小。不要用多级子文件夹。

5 、桩筏基础,基础人机交互中输入了附加活载,在桩筏有限元计算菜单中读取荷载,看不到该附加活载?
答:在桩筏有限元中看不到人工定义的附加荷载,计算后在数据文件中查看桩总反力可以看出。

6 PMCAD 布置第二台吊车,布置不上去?
答:布置了不同型号的吊车,布置时未选择吊车序号导致的。最新程序已经修改,避免用户产生误操作。

7 、有 2 个塔,一个框剪、一个框架。计算整体模型的时候,结构体系取框剪或者框架都没有关系?
答:对轴压比的验算判断有影响,框架体系时,按照框架的最大轴压比,框剪体系时,按框剪最大规范判断,对内力、配筋及位移计算无影响。目前还不能单独指定每个塔的体系。


8 SATWE 计算结果中柱子“构件信息”中 Asxto 代表什么意思?
答: Asxto 表示计算钢筋面积,未考虑最小配筋率要求。为压弯或拉弯和轴心受压稳定计算(混凝土规范公式 7.3.1 )的大值。 Asxt Asxto 与最小配筋率的大值。

9 STS 门式刚架,高低跨连接处被打断的柱子的平面内计算长度是否需要修改?
答:不需要修改。程序先将打断的上下两段柱按照一根柱子来计算长度系数,再分别计算上、下柱的长度系数。

10 、短肢剪力墙结构,在 Satwe 参数中结构形式填入短肢剪力墙结构,其对应的抗震等级应该如何填?
答:填写未提高后的抗震等级即可,选择“短肢剪力墙”体系,程序自动对短肢墙抗震等级提高一级,包括相应的内力放大。

11 、独立基础的配筋选择二级,但计算书中输出的仍为一级?
: 独立基础目前计算面积都按照一级钢即 210MPa 的强度计算,计算书中输出的配筋面积也是一级钢对应的面积。如果选择了二级钢,计算书中会进行强度代换,给出二级钢的实配钢筋。

12 、筏板基础,上部多片剪力墙,“多墙冲板”命令计算书中, L 形墙只有一个节点显示,但 L 形墙是三个节点?
答: 墙冲板的计算,将 L 形墙的内力集中到一个节点上,即为 L 形的角点,类似与柱
冲切板的公式来计算。所以该命令不能应用到太长的墙中,程序默认每个墙肢高厚比要小于 8 大于 8 的长墙,要使用“内筒冲剪”来验算冲切受剪。

13 SATWE 计算第一周期 60 几秒,查看结果显示个别构件独立振动?
答:一般出现过大的异常周期,是模型中存在悬空梁、一端铰接一端悬臂梁,或者剪力墙之间的层间梁等导致的。另外,不论模型是否开洞等情况,计算各参数时都可选择总刚分析方法。

14 、有一个大地下室一半是人防,一半是普通地下室,在人防荷载设置中,填入外墙人防等效荷载后,普通地下室怎样指明为普通外墙 ?
答:新 SATWE 可指定为非外墙。如在 SATWE 特殊构件补充定义中指定为非外墙,则侧向水土压力也不会给计算。此时对地下室所有外墙可计算两次:一次考虑人防荷载,则人防荷载作用的外墙配筋可参考。另一次不考虑人防荷载,只参考普通外墙(只有水土侧压力,无侧向人防)的配筋。
回复
qjlgd
2011年03月21日 19:20:21
10楼
我有个问题,就是算周期的时候要不要考虑刚性楼板假定呢?我一个多层的厂房,柱距大概7.5x7.5的样子,考虑刚性楼板假定的时候 中梁刚度放大取2 第二周期是扭转,而我不考虑刚性楼板假定,中梁刚度取1.5的时候 第一和第二周期都是平动 而且很纯的。是什么原因?
回复
langzhusky
2011年03月21日 21:19:13
11楼
如果要提问到新手交流区发帖,此外把你的原始模型打包传上来看看!
回复