地处偏僻,需要储存10天左右水量(10人)二次供水消毒问题
yqx
Lv.2
2011年03月18日 08:35:14
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
因地处偏僻,需要储存10天左右水量(10人),消毒设备应采用那种?我想用紫外线消毒器,业主想用家用净水器。净水器也能达到消毒效果吗?请教各位高手,请尽快解答啊!
因地处偏僻,需要储存10天左右水量(10人),消毒设备应采用那种?我想用紫外线消毒器,业主想用家用净水器。净水器也能达到消毒效果吗?请教各位高手,请尽快解答啊!
免费打赏
水电师
2011年03月18日 14:14:50
2楼
做两个池子,一个池子供水2天以内。另一个池子水要定期消毒(我觉得可以是氯片),配循环泵和沙滤罐,定期循环处理。出水采用紫外线消毒。
回复
yaaaa
2011年03月20日 23:07:46
3楼
看二次供水消毒的标准图集吧,02ss104
回复
lxj_lxjlxj
2011年03月22日 12:45:39
4楼
参照二次供水消毒标准图集02ss104