车间电流负荷一般根据什么计算
zgy2832
zgy2832 Lv.2
2006年04月06日 20:58:56
只看楼主

是根据用电设备组的启动电流Ist 还是根据车间设备组的有功负荷 同时系数 需要系数 计算的电流

是根据用电设备组的启动电流Ist 还是根据车间设备组的有功负荷 同时系数 需要系数 计算的电流
免费打赏
wffalick520
2006年04月07日 17:04:45
2楼
根据车间设备组的有功负荷 同时系数 需要系数 计算的电流
回复
maojianren1
2006年04月07日 20:33:19
3楼
可根据需要系数计算
回复
ad200404
2006年04月08日 10:51:31
4楼
根据车间设备组的有功负荷 同时系数 需要系数 计算的电流
回复
bqg
2006年04月10日 14:15:48
5楼
是根据车间设备组的有功负荷 设备电压 同时系数 功率因数来进行电流计算的.
回复
haizhong
2006年04月10日 15:48:21
6楼


车间负荷
 
1. 用途根据车间内用电设备容量的大小(千瓦),估算电
流负荷的大小(安),作为选择供电线路的依据。
冷床50 ,热床75 。
电热120,其余150。
台数少时,两台倍数,
几个车间,再0 . 3 处。
 2.口诀按机械工厂车间内不同性质的工艺设备,每100 千瓦设备容量给出相应的估算电流。
 3.说明口诀是对机械工厂不同加工车间配电的经验数据。适用于三相380 伏。
  车间负荷电流在生产过程中是不断变化的。一般计算较复杂。但也只能得出一个近似的数据。因此, 利用口诀估算,同样有一定的实用价值,而且比较简单。
  为了使方法简单,口诀所指的设备容量(千瓦),只按工艺用电设备统计(统计时,不必分单相,三相,千瓦或千伏安等。可以统统看成千瓦而相加) 。对于一些辅助用电设备如卫生通风机、照明以及吊车等允许忽略,因为在估算的电流中已有适当余裕,可以包括这些设备的用电。有时,统计资料已包括了这些辅助设备。那也不必硬要扣除掉。因为它们参加与否, 影响不大。
  口诀估出的电流,是三相或三相四线供电线路上的电流。
  下面对口诀进行说明:
  ①这口诀指出各种不同性质的生产车间每100 千瓦设备容量的估算电流( 安) 。
  “冷床50”,指一般车床,刨床等冷加工的机床,每100 千瓦设备容量估算电流负荷约50 安。
  “热床7 5”指锻、冲、压等热加工的机床, 每1 0 0 千瓦设备容量估算电流负荷约75 安。
  “电热1 2 0 ”(读“电热百二”) 指电阻炉等电热设备,也可包括电镀等整流设备,每100 千瓦设备容量,估算电流负荷约120 安。
  “其余150”( 读“其余百五”)指压缩机,水泵等长期运转的设备,每100 千瓦设备容量估算电流负荷约l50 安。
【例1】 机械加工车间机床容量等共240 千瓦,则估算电流负荷为(240 ÷ 100)× 50=120 安
【例2】 锻压车间空气锤及压力机等共180 千瓦,则估算电流负荷为(180 ÷ 100)× 75=135 安
【例3】 热处理车间各种电阻炉共280 千瓦,则估算电流负荷为(280 ÷ 100)× 12O = 336 安
  电阻炉中有一些是单相用电设备, 而且有的容量很大。一般应平衡分布于三相中,若做不到,也允许有些不平衡。如果很不平衡,(最大相比最小相大一倍以上)时,则应改变设备容量的统计方法,即取最大相的千瓦数乘3。以此数值作为车间的设备容量,再按口诀估算其电流。例如某热处理车间三相电阻炉共120 千瓦(平均每相40 千瓦),另有一台单相50 千瓦,无法平衡,使最大一相达50+40=90 千瓦。这比负荷小的那相大一倍以上。因此,车间的设备容量应改为90 × 3=270千瓦,再估算电流负荷为(270 ÷ 100)× 120=324 安。
【例4】 空压站压缩机容量共225 千瓦,则估算电流负荷为(225 ÷ 100)× 150 = 338 安。
  对于空压站,泵房等装设的备用设备,一般不参加设备容量统计。某泵房有5 台28 千瓦的水泵,其中一台备用,则按4 × 28=112 千瓦计算电流负荷为168 安。
  估出电流负荷后,可根据它选择送电给这个车间的导线规格及截面。
  这口诀对于其它工厂的车间也适用。其它生产性质的工厂大多是长期运转设备, 一般可按“其余1 5 0 ”的情况计算。也有些负荷较低的长期运转设备,如运输机械(皮带)等,则可按“电热1 2 0 ”采用。
  机械工厂中还有些电焊设备,对于附在其它车间的少数容量不大的设备,同样可看作辅助设备而不参加统计。若是电焊车间或大电焊工段,则可按“热床75”处理,不过也要注意单相设备引起的三相不平衡。这可同前面电阻炉一样处理。 
 ② 口诀也可估算一条干线的负荷电流。这就是仍按①中的规定计算。不过当干线上用电设备台数很少时,有时按①中的方法算出的数值很小,有时甚至小到连满足其中一台设备的电流也不够。这时,估算电流以满足其中最大两台的电流为好。如机械加工车间中某个配电箱,供电给5 台机床共30 千瓦,如图4-1。按①估算电流负荷为(30 ÷ 100)× 50=15,这比图中最大那台10 千瓦的电流还小,因此,对于这种台数较少的情况,可取其中最大两台容量的千瓦数加倍,作为估算的电流负荷。

 图4-1 支干线估算电流的例子
(额定容量,即设备容量34 千瓦;计算电流为34 安)
这就是口诀中提出“台数少时,两台倍数”的原因。本例可取(lO+7)× 2 = 34 安作为电流负荷。至于台数少到什么情况才用这个方法,则应通过比较决定,即当台数少时,用①及②两种算法比较,取其中较大的结果作为估算电流。
回复
zgy2832
2006年04月11日 17:45:20
7楼
谢谢大家 还有个问题 就是 计算出符合电流后 是不是考虑以后的扩展空间啊 那样的话得 预留 多少的空间啊 比如 计算的电流是155安 可一选 95MM的电缆 但是以后万一再接设备怎么算呢?
回复
cgh5123
2006年04月11日 19:19:24
8楼
一般用二项式法吧?
回复
zgy2832
2006年04月13日 18:48:12
9楼
我用二相式 算的 比较大 不经济啊 还是需要系数法实在?
回复
carterzheng
2008年07月20日 16:37:33
10楼
请问哪位高人有服装厂用电设备的需要系数.谢谢了.急!!!
回复
yyh8441
2008年09月21日 16:38:23
11楼
受用了
:lol :lol :victory:
回复

相关推荐

APP内打开