【分析】高压电机电缆室有明显的滋滋放电声
dino0924
dino0924 Lv.3
2011年03月17日 23:18:11
只看楼主

250KW高压电机,配电室巡检时听到柜后电缆室有间断放电声,声音不是很大,但很明显。将电机停机后声音消失,拉出手车检查出头没有放电痕迹,检查绝缘为5GΩ,检查电缆绝缘为8GΩ,将旁边备用柜手车换至该柜,送电开机,间断的滋滋放电声音仍然存在,请高手帮忙分析原因。

250KW高压电机,配电室巡检时听到柜后电缆室有间断放电声,声音不是很大,但很明显。将电机停机后声音消失,拉出手车检查出头没有放电痕迹,检查绝缘为5GΩ,检查电缆绝缘为8GΩ,将旁边备用柜手车换至该柜,送电开机,间断的滋滋放电声音仍然存在,请高手帮忙分析原因。
免费打赏
jldgy7844
2011年03月22日 08:41:05
42楼
学习了
回复
mhs1
2011年03月22日 16:56:33
43楼
还要检查带点显示器瓷瓶,二次线没接牢对地有电容放电会发出哧哧的声音
回复
yrr_200
2011年03月24日 10:31:18
44楼
学习了,第一次知道放电只是和系统电压有关。还是要了解一下耐压试验。但是有个疑问,应该不会一点都没电流的吧?不然怎么放电呢?
回复
hsa8
2011年03月24日 11:26:10
45楼
这种情况很多,本人也处理过累似问题。