柱筋偏位问题的简单认识
gis043cqt
gis043cqt Lv.2
2011年03月17日 17:57:53
来自于建筑施工
只看楼主

关于柱筋偏位问题个人见解 柱筋偏位一般出现在楼面上,楼面放线后才发现柱钢筋位置偏移了,框架梁比较高时,个别偏移量可能大一点:原因分析:1.楼面下的柱纵向钢筋的保护层垫块没做到位,现在很多都是用圆形塑料卡环套在纵向钢筋上,在柱模板内已发生部分偏斜;2.有可能下一楼层的柱出现少量偏斜或是放线欠准确;3.框架梁比较高时,柱纵向钢筋在梁高范围内相对自由,安装梁钢筋时挤动柱筋偏移;

关于柱筋偏位问题个人见解
柱筋偏位一般出现在楼面上,楼面放线后才发现柱钢筋位置偏移了,框架梁比较高时,个别偏移量可能大一点:
原因分析:
1 .楼面下的柱纵向钢筋的保护层垫块没做到位,现在很多都是用圆形塑料卡环套在纵向钢筋上,在柱模板内已发生部分偏斜;
2 .有可能下一楼层的柱出现少量偏斜或是放线欠准确;
3 .框架梁比较高时,柱纵向钢筋在梁高范围内相对自由,安装梁钢筋时挤动柱筋偏移;
4 .若梁板与下一层柱同时浇筑混凝土,这种现象也有可能会影响柱钢筋偏斜位移。
处理方法:
1 .偏移量不大时,将钢筋按 1/6 (水平 / 竖向)弯折进入模板内;此时可将楼面混凝土凿除少少有影响弯折的部分;不可凿多,混凝土强度还不够,对结构可能会有影响;
2 .楼面植筋:在柱钢筋侧面准确位置钻孔,高压清孔干净,孔内注入专用胶,同规格柱钢筋插入,植筋深度要查找相关数据,上部保证搭接长度,或与弯折进入模板内钢筋按长度要求焊接;
3 .偏移量不大时,新增 "L" 型钢筋,竖向满足搭接长度,水平长度尽可能长些,满足锚固长度。
预防措施:
1 .下层柱单独浇筑,保证柱位置准确;
2 .柱纵向钢筋保护层垫块必须到位,最好用圆形塑料卡环套在纵向钢筋上,间距 500 600
3 .楼面模板装完,准备安装梁钢筋时,对梁柱节点处柱模板拉尺复核检查,以及对柱钢筋位置进行检查;及时对柱钢筋进行校正;
4 .浇筑楼面混凝土时,对边柱检查柱钢筋保护层;对中间柱,按轴线或跨进行目测,确保柱钢筋根部在同一条线上。
免费打赏
lyking84
2011年03月20日 18:13:57
2楼
路过,看看!!!
回复
cywt
2011年03月20日 23:29:17
3楼
柱钢筋位置偏移,都是在浇筑平板混凝土时发生的;因为没有模版制约它。
预防方法:浇筑平板混凝土前,检查完柱子轴线尺寸,将钢筋保 护层垫到位并固定牢靠,柱子上在绑三道箍筋;浇筑混凝土时,不要硬挤或硬推柱子钢筋。
回复
yao751640007
2011年03月21日 14:50:56
4楼
1、柱钢筋发生偏位的原因有三:
a:在柱放线定位是存在偏差,导致柱钢筋偏移。
b:在柱模板封闭前没有设置足够的垫块,柱上部与梁交接处为设置核心箍,板面以上未设置限位箍筋,同时在模板封闭时,一边模板收得太紧,模外斜撑太少或不到位(一般这种情况较少出现)
c:在进行柱混凝土浇注时,振动机械在振捣时长时间的与箍筋和主筋接触,导致上部柱筋偏位。
2、防治办法
a:在柱定位放线前仔细参阅设计图纸,掌握各种尺寸关系,在放线时使用精准的仪器,同时对放线成果要进行复核,才能绑扎支模。
b:按照设计及规范要求设置垫块、核心箍、限位箍、在混凝土振捣时尽量不要过多的碰触箍筋和主筋等,并可采取一些小措施进行板面以上柱钢筋的定位;比如在柱的角筋上设置与板钢筋成斜角的短支撑,支撑两头都用焊接进行连接
回复
ksj9288t
2011年04月28日 17:40:21
5楼
00000000000
回复
hanshaojie6
2011年05月20日 10:17:42
6楼
en 值得学习
回复
l119368582
2011年09月19日 17:40:50
7楼
学习了
回复
jun_08123
2011年09月19日 18:42:23
8楼
谢谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开