【请教】关于中压额定操作顺序问题的理解
lhp95
lhp95 Lv.5
2011年03月17日 17:33:37
只看楼主

怎么理解:分--0.3S-合分-180S-合分分--180S-合分---180S-合分?高手解释?

怎么理解:分--0.3S-合分-180S-合分
分--180S-合分---180S-合分?
高手解释?
免费打赏
yukun1991
2011年03月19日 12:32:34
2楼
:分--0.3S-合分-180S-合分
解释如下:断路器分闸后,经过0.3s的时间,装置启动重合闸,断路器自动合闸,如断路器合到故障线路上时,保护装置启动,跳开断路器,如需强送电,经过180s后,强行合断路器,如断路器再次跳闸,则说明线路故障没有排除,此时不能合断路器了,要对线路进行检查了
回复
z1g2d3
2011年03月19日 12:44:39
3楼
楼上同志说的很对
回复
sena2009
2011年03月19日 12:52:06
4楼

二楼回答得很精典。这确实是一个自动重合闸的说明。
回复
juanjuan84
2011年03月19日 20:46:09
5楼
以前也没搞明白这是啥意思,现在搞明白了
回复
lhp95
2011年03月20日 16:32:09
6楼
感谢!高手指点!
回复
juju-snz
2011年03月20日 21:45:46
7楼
二楼说得很对。“分--0.3S-合分-180S-合分”是用于重合闸的。而“分--180S-合分---180S-合分”则用于不能或不需要重合闸的线路
回复
hyundaiyt
2011年03月21日 11:35:04
8楼
强送电时间为何规定为180s呢?
回复
jk_00
2011年03月21日 22:19:21
9楼
回复
feng74601
2011年03月22日 08:53:55
10楼
谢谢2楼,答疑解惑
回复

相关推荐

APP内打开