怎么理解:分--0.3S-合分-180S-合分分--180S-合分---180S-合分?高手解释?
怎么理解:分--0.3S-合分-180S-合分
分--180S-合分---180S-合分?
高手解释?
2楼
:分--0.3S-合分-180S-合分
解释如下:断路器分闸后,经过0.3s的时间,装置启动重合闸,断路器自动合闸,如断路器合到故障线路上时,保护装置启动,跳开断路器,如需强送电,经过180s后,强行合断路器,如断路器再次跳闸,则说明线路故障没有排除,此时不能合断路器了,要对线路进行检查了
回复
3楼
楼上同志说的很对
回复
4楼
二楼回答得很精典。这确实是一个自动重合闸的说明。
回复
5楼
以前也没搞明白这是啥意思,现在搞明白了
回复
6楼
感谢!高手指点!
回复
7楼
二楼说得很对。“分--0.3S-合分-180S-合分”是用于重合闸的。而“分--180S-合分---180S-合分”则用于不能或不需要重合闸的线路
回复
8楼
强送电时间为何规定为180s呢?
回复
9楼
回复
10楼
谢谢2楼,答疑解惑
回复