已建厂房,做防雷 现在是在厂房四周布置接地线 并在四角打入5根人工接地极 请问下 接地网 该怎么连接? 还要不要连接?

已建厂房,做防雷
现在是在厂房四周布置接地线 并在四角打入5根人工接地极
请问下 接地网 该怎么连接?
还要不要连接?
免费打赏
wongningning
2011年03月17日 16:44:58
2楼
厂房是已建的
在四周做了接地极 那么接地网不做可以了么?
回复
panrq
2011年03月18日 12:38:34
3楼
中间的接地线一定要联,均压作用
回复
btbfht
2011年03月18日 14:36:08
4楼
做防雷,屋面必须有接闪器,并应由引下线,根据年预计累计次数计算确定防雷类别,确定引下线距离和根数,接地网可以不用连,保证总结地电阻要求即可,均压问题是等电位解决
回复
yjd107888
2011年03月18日 14:37:34
5楼
防雷计算挺复杂
回复
chinaups
2011年03月18日 20:46:28
6楼
如果建筑物自然接地能够达到接地电阻,可以不用人工接地体。如果达不到的话,需要增加人工接地体,垂直人工接地体之间最好用扁钢连接,各接地体再通过扁钢与建筑物垂直主筋通过引下线测试点连接。
回复
njsjyjy
2011年03月19日 10:22:29
7楼
一般利用建筑物基础作接地体,不满足要求时,再补打人工接地体
回复
muyuyao
2011年03月19日 15:43:35
8楼
优先利用最可靠的自然接地装置,利用建筑物基础钢筋作接地体。自然接地不满足要求时,再补做室外人工接地装置。

楼主所说的接地体设置方法是错误的。接地体有材质、长度、间距、埋深等的要求,长通常2.5米,间距5米,你在“建筑物四角打入5根人工接地极”的做法连接线长了,但接地电阻值还不如以上“间距5米”的做法!

间距5米,连续做5个接地极,一般即能满足要求。

切记:为提高接地装置的安全性、可靠性,验收规范要求:基础接地、室外人工接地装置都要与总等电位相连,且各自不少于两路。
回复
yang88549368
2011年03月19日 16:00:47
9楼
学习,防雷计算挺复杂
回复
fxc0368
2011年03月20日 11:16:11
10楼
看图纸好像钢结构厂房

接地必须做
回复
vlych
2011年03月20日 16:24:34
11楼
四角打接地极,只要接地电阻达到要求就好了,无需连接,是已建厂房,没必要间距5米就打一个
回复