图纸简介: 一厂房,端头是办公室,包括两层厕所和浴室的给排水平面图系统图 附件名:20113171300328622467.zip 文件大小:321K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
一厂房,端头是办公室,包括两层厕所和浴室的给排水平面图系统图
附件名:20113171300328622467.zip
文件大小:321K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
连接洗浴喷头的管径偏小,洗浴给水管应做成环状
回复
3楼
清扫口不设?管堵也搞几个吧
回复
4楼
感谢楼主,楼主的图真是好,好详细,我们就需要这样的图纸,设计也是多交流的,所以我很感谢楼主的图纸,我会回去好好研究的,希望还有更好的图纸,谢谢楼主!!!!!
回复
5楼
1、没有灭火器,是否需设定。
2、给水支管未设阀门控制。
3、浴室管径太小且未成环状,供水不稳定。
4、没有浴室排水的系统图,不知道地采用的地漏大小,且排水管径De110偏小。
5、污水支管为什么不直接连至立管,而是转90度后连立管,不利于大便器排水,且未设清扫口。
6、卫生间等地方未设地漏,地面无法排水。
7、各个卫生器具排水点未定位。
8、大样图没有。
9、大便器为什么二层用S弯,而不用P弯,或是其它
10、卫生间给水支管管径偏小
11、室外排水坡度方向错误。且De200最小越度是0.004
12、化粪池型号大小未选择,且应设置在排水最低处
13、给水出户管道没有标高。
14、浴室淋浴头有些接管不对,应该热左冷右。
15、伸顶通气管高出屋面高度未标注。
16、图上画的S弯不行,打钱出来看不清。
17、出户排水管深度可能太浅,不满足支管到立管底大于0.45米的要求‘
18、给水支管注意别走卫生间窗户中过,确认窗户是高窗还是底窗。
19、开水器处没有设地漏,没有排水点。
20、开水器未画给排水系统图。
回复
6楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
7楼
谢谢分享!!
回复
8楼
回复
9楼
