请教关于压差旁通阀的问题
wwwinneer
wwwinneer Lv.4
2011年03月17日 10:17:52
来自于中央空调
只看楼主

压差旁通阀有电动的,也有自力式的,现场用的是哪一种多些?两者有何区别呢?各自的优劣性在哪呢?系统图和现场安装的图片好像对不上?希望有识之士帮忙指点一下,谢谢[ 本帖最后由 wwwinneer 于 2011-3-17 10:34 编辑 ]

压差旁通阀有电动的,也有自力式的,现场用的是哪一种多些?两者有何区别呢?各自的优劣性在哪呢?
系统图和现场安装的图片好像对不上?
希望有识之士帮忙指点一下,谢谢

[ 本帖最后由 wwwinneer 于 2011-3-17 10:34 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

artemis93
2011年03月17日 20:03:02
2楼
用的自力式的多一些吧,比较便宜。
回复
adingkgb
2011年03月17日 20:58:26
3楼
用电动的话,需要压差传感器,还要有控制系统(根据压差给出电动阀开度型号),设定压差可在系统界面上调整设置。

自力的比较简单,不需要专门的控制系统,但调节和控制压差设定不如电动的方便准确。

从照片看,第3 4 6张照片上的压差旁通阀都是电动的
第5张照片上的是自力式的
回复
adingkgb
2011年03月17日 20:59:44
4楼
用电动的话,需要压差传感器,还要有控制系统(根据压差给出电动阀开度型号),设定压差可在系统界面上调整设置。

自力的比较简单,不需要专门的控制系统,但调节和控制压差设定不如电动的方便准确。

从照片看,第3 4 6张照片上的压差旁通阀都是电动的
第5张照片上的是自力式的
回复
wwwinneer
2011年03月18日 10:01:36
5楼
压差控制器一般装在什么地方?怎么没见着?
回复
zxyes
2011年03月18日 10:42:42
6楼
压力传感器不一定在照片显示区域,有可能在主供水管线上
回复
ybs056
2011年03月19日 16:54:02
7楼
自力的比较简单方便,但调节和控制压差设定不如电动的方便准确。
回复
yzk0308
2011年03月19日 22:41:38
8楼
正确!
回复
adingkgb
2011年03月19日 23:05:43
9楼

最典型最常见的应该是在分集水器之间啊
回复
zhaowenliangde
2011年03月20日 08:49:45
10楼
旁通管路上,为了调节变流量系统中机组的流量不变。
回复
wbshe
2011年03月20日 10:15:13
11楼
请问是不是安装在分集水器之间的旁通上面!
回复