建筑概述:98.8米的高层,11F~24F是酒店客房, 10F~5F是办公, 4F~1F是商业和裙房(酒店宴会厅、大堂、厨房等) B1~B2是机房、职工餐厅等如图,补水定压在分水器上,客房层和裙房地下室从一个分水器上接出, 定压点得要105米,最右边的管是补水泵接入管。问:系统定压是不是太高了? 该如何解决?
建筑概述:98.8米的高层,11F~24F是酒店客房,
10F~5F是办公,
4F~1F是商业和裙房(酒店宴会厅、大堂、厨房等)
B1~B2是机房、职工餐厅等
如图,补水定压在分水器上,客房层和裙房地下室从一个分水器上接出,
定压点得要105米,最右边的管是补水泵接入管。
问:系统定压是不是太高了?
该如何解决?
2楼
补充一下:补水泵设在B2(标高-10m)制冷机房内,扬程为98.8+10+5=约115米
盼望各位不吝赐教,给予解答
[
本帖最后由 coastcj 于 2011-3-17 09:59 编辑 ]
回复
3楼
如果该系统的最高点为99米,那么定压压力为105米不算高呀
不过一般补水定压点都在集水器,哪有放在分水器的?
回复
4楼
定压点高度110m就够了,楼主描述有问题,图中补水泵接管明明接在集水器的嘛
回复
5楼
确实说错了,补水泵接入管在集水器上。
另外,纠正一下,补水泵设在B2(-10m),扬程为为98.8+10+5=约115米
技术措施上要求,冷水机组承压不要大于1.0MPa;而且系统压力高了,对管材的承压也要高
,造价会贵。
请问:这种系统是不是常规设计?
还有没有优化的余地?
回复
6楼
定压才115米,不大吗?如果认为机组承压不可靠,在两器的封头换高承压的就是了!
回复
7楼
补水泵安装在B2(-10m),其扬程为:98.8+10+5=约115米,至少要选扬程125米的补水泵。
回复
8楼
补水泵一般都要选变频泵,115-120m的扬程必须,机组需承压1.6mpa的了
回复
9楼
可考虑高低压分区,如不分区则采用高承压的设备(造价也是很高的)
回复
10楼
不超过1.6MPa应该没问题,要是认为压力太高分区考虑,那样将会上两个系统,造价岂不会更高吗?
回复
11楼
为什么必须至少选125m得水泵,给个理由好吗
回复