该超市空调部分由我负责设计的,卫生间通风由业主另行解决,不含在本设计内。主机为风冷热泵,全空气+风机盘管系统。由于系统较简单,故水系统图未绘,依据现场情况再定标高。希望大伙多提宝贵意见,以便于改进提高,非常感谢。
该超市空调部分由我负责设计的,卫生间通风由业主另行解决,不含在本设计内。主机为风冷热泵,全空气+风机盘管系统。由于系统较简单,故水系统图未绘,依据现场情况再定标高。希望大伙多提宝贵意见,以便于改进提高,非常感谢。
12楼
好东西,谢谢了~~~
你的图纸用什么画的啊?
回复
13楼
好东西谢谢这位朋友我下了学习学习
回复
14楼
我用鸿业ACS画的图,他们的软件很好用,除了冷负荷计算比较麻烦外,其它的都很方便。也许是使用习惯的原因吧。
军士长说的是有道理,我个人也认为对于宾馆一类的建筑选择主机是应该考虑同时使用系数的,可是对于商场这种场所,我还是觉得不敢随便乘上一个小于1的系数,因为商场不管人多人少,通常情况下是空调都要开的,所以还是要保证安全运行,不然如果负荷不够那可麻烦大了。
这个问题我还是希望军士长再详细的说明一下,以便于我们学习。对于商场这类建筑而言,究竟能不能乘上小于1的同时使用系数,还有商场是不是选择单冷主机就可以了,为什么?
感谢!
回复
15楼
我想知道,考虑天窗和二层的负荷有什么关系呢?
回复
16楼
水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2)
即:泵的流量为63.72*2*1.2=153 m3/h。
资料里你的冷水机组额定流量不是63.27啊..
回复
17楼
好,但最好不要套图签。小心犯错误
回复
18楼
新风很不均匀,而且有的区域只有新风风口,会造成该区域温度比较高,卖场温度不均匀
回复
19楼
说说不足:
1、回风口的表示方式有点怪异,只看图的话很难想像那是回风口。
2、风口及设备的定位线应该在出图的时候清理掉。
3、建议靠外墙掉吊顶空调机组,都设置新风入口(混风状态),这样在过渡季节完全可以进行全新风运行,效果好,并可以节省能源。
4、完善排风系统。
回复
20楼
学习
正在找风冷热泵的设计资料
谢谢了
回复
21楼
学习
正在找风冷热泵的设计资料
谢谢
回复