该超市空调部分由我负责设计的,卫生间通风由业主另行解决,不含在本设计内。主机为风冷热泵,全空气+风机盘管系统。由于系统较简单,故水系统图未绘,依据现场情况再定标高。希望大伙多提宝贵意见,以便于改进提高,非常感谢。
该超市空调部分由我负责设计的,卫生间通风由业主另行解决,不含在本设计内。主机为风冷热泵,全空气+风机盘管系统。由于系统较简单,故水系统图未绘,依据现场情况再定标高。希望大伙多提宝贵意见,以便于改进提高,非常感谢。
2楼
设计说明不符合深度要求。
一层、二层室内空调设备布置几乎一致,完全无视三层屋面透明天窗的存在(有部分设备和配管就在天窗下面,同时没有根据天窗的存在相应增加二层的空气处理设备容量)。
正宗的超市根本没有必要用热泵。常常是单冷系统。
由于保安原因,通常超市的外窗是不可开的,故应设计消防排烟系统。
总之,与上海地区超市的标准做法差距很大!
回复
3楼
回复二楼。
天窗的夏季辐射我当时已考虑进去了,只是可能余量不是太大。不过应该满足要求的。
至于你说的常采用单冷系统,我觉得也不太好。因为冬季不可能完全不开空调的,所以我采用的是两台热泵主机,冬季只运行一台,这样更安全一些。
消防排烟系统是应该设计的,不过不是我设计的。由另外的工程师设计,暂时没有把图纸进行合并。
你提的意见非常好,很感谢。希望多多指正不足之处。
回复
4楼
如果“天窗的夏季辐射我当时已考虑进去了”,就不可能“一层、二层室内空调设备布置几乎一致”!
实际的超市冬天均不开热空调。
回复
5楼
在你提供的计算书中,没有体现“天窗的夏季辐射我当时已考虑进去了”!
回复
6楼
俺粗略计算,天窗和屋顶部分的负荷就导致二楼空调负荷至少要增加200千瓦。而且你的计算书中人均新风也不满足强制性要求。
回复
7楼
你的计算书中:
一层商场冷负荷429千瓦,二层商场冷负荷400千瓦。总设计冷负荷933千瓦。
而你选用两台520千瓦的风冷热泵,也属于基本概念有误!
回复
8楼
总设计冷负荷为933KW,乘以1.1的安全系数后为1026KW。我选择两台520KW的主机,合计1040KW,可以满足要求呀。希望你能说明一下为什么存在概念有误。
我又仔细的检查了一遍,发现二楼的天窗我当时计算错误了,也就是说我实际计算的天窗负荷太小,所以你提的问题很对。非常感谢,我会马上更改的。
非常感谢你提的意见!希望多多指点。
回复
9楼
主机容量大于设计冷负荷就是常规民用建筑空调设计的基本错误之一。
回复
10楼
这种错误是屡教不改的,而且也不打算改,呵呵。
回复
11楼
都怕到用的时候不冷吧
正确的是乘以08~0.9么?
还是算多少,按多少选?
回复