基本概况:该渠道全长1000m,渠身采用C15砼防渗,净空断面为0.2*0.3m,渠道每隔5m设一道伸缩缝,缝宽2cm,缝内填沥青杉板。问题来了:请教一、该渠道伸缩缝所用的“沥青杉木板”是不是应该把该渠道的砼断面全部断开? 请教二、该渠道是不是每5m与5m是相对独立的,只是中间采用了“沥青杉木板”止水? 请教三、隔断该渠道底板的“沥青杉木板”的尺寸是不是50cm宽*7cm高,隔断该渠道侧墙的“沥青杉木板”的尺寸是不是两块15cm宽*30cm高?
基本概况:该渠道全长1000m,渠身采用C15砼防渗,净空断面为0.2*0.3m,渠道每隔5m设一道伸缩缝,缝宽2cm,缝内填沥青杉板。
问题来了:请教一、该渠道伸缩缝所用的“沥青杉木板”是不是应该把该渠道的砼断面全部断开?
请教二、该渠道是不是每5m与5m是相对独立的,只是中间采用了“沥青杉木板”止水?
请教三、隔断该渠道底板的“沥青杉木板”的尺寸是不是50cm宽*7cm高,隔断该渠道侧墙的“沥青杉木板”的尺寸是不是两块15cm宽*30cm高?
请教四、最后“沥青杉木板”伸缩缝应该如何施工?是不是先把刷好沥青的杉木板,提前安放好后,再浇砼?
[
本帖最后由 msh-6 于 2011-3-16 21:57 编辑 ]
2楼
没人关注,
回复
3楼
之所以有这么多问题,根源在于你不明白为什么要设沥青杉板分缝,把“为什么”搞清楚了,你就明白要怎么做了。
首先,你要明白为什么要分缝?
第一由于渠道地基的不均匀性,一定长度的现浇渠道就需要隔断,以减少基底应力造成的弯矩;这个隔断为沉降缝。
第二现浇砼热胀冷缩,为减少温度应力将砼拉裂,亦应一定长度将现浇砼渠道隔断,这个隔断称为伸缩缝。
明白了分缝的作用,就可以回答你问题的前三点。必须全部隔断。
其次,为什么要用沥青杉板呢,而不是像公路上那样切个2/3就算了呢?
这就涉及到渠道的防渗要求了。沥青就是用来防渗的。既然用来防渗,你觉得你那样涂好沥青往上一安就有用了吗?(当然绝大多数现实中的施工队是这样做的,但是现实不一定是合理的嘛)。
正规的作法是:先在缝中间灌注沥青,然后把事先浸润好沥青的杉板嵌入,最后再在面上涂一层沥青。这样利用柔性的沥青止水并适应变形。
回复
4楼
1、该渠道伸缩缝所用的“沥青杉木板”应该把该渠道的砼断面全部断开。
2、 该渠道每5m是相对独立的,不仅是温度缝,而且是沉降缝。
3、中间采用的严格说不应叫止水,而是缝隙填充,光凭沥青杉板解决不了止水问题,应配止水橡皮或紫铜片等才能起到止水作用。
4、应用沥青杉板夹住止水。
5、先固定住止水结构,再浇砼。
回复
5楼
3楼和4楼的答复得很好,清楚明了。谢谢!
回复
6楼
沥青杉板只是缝隙填充,止水是要单做的。这个渠道较小,可用沥青砂浆做止水。
回复
7楼
这么个小不点所谓的渠道用不了止水带,太薄了,用点沥青凑合吧,农村用泥巴都能够糊上,有问题会有解决问题的办法的。
回复
8楼
3楼的说得很多,不错。
回复
9楼
学习了!谢谢
回复
10楼
回答的不错,这个缝更易叫伸缩缝
回复
11楼
楼上各位回答得都很到位,谢谢!
回复