大家都来说说此保护如何整定
bati3345
bati3345 Lv.6
2011年03月16日 21:11:36
来自于继电保护
只看楼主

假如变压器为10/0.4KV;2000KVA400V侧额定电流为2886A,400V侧总断路器LSIG四段保护,那么如下参数大家都会怎么整定,请各位发表自己意见1.接地故障电流值2.接地故障跳闸时间3.长延时电流值4.长延时跳闸时间5.知路短延时定时限电流6.短路瞬时电流值7.短路短延时动作时间

假如变压器为10/0.4KV;2000KVA
400V侧额定电流为2886A,400V侧总断路器LSIG四段保护,那么如下参数大家都会怎么整定,请各位发表自己意见
1.接地故障电流值
2.接地故障跳闸时间
3.长延时电流值
4.长延时跳闸时间
5.知路短延时定时限电流
6.短路瞬时电流值
7.短路短延时动作时间
bati3345
2011年03月22日 08:25:55
2楼
晕了,帖子没人顶,难道人品不行?
回复
dusiwei
2011年03月22日 14:08:04
3楼
上一级没定值,你这一级胡整个啥?!
回复
bati3345
2011年04月13日 08:40:58
4楼
我不是说了嘛,就针对此变压器容量,如何整?没看明白?
回复
lingxuct
2011年04月13日 18:28:30
5楼
没用过“LSIG断路器”,不知道其特性,也不知道变压器下面有无大容量电机起动。

四段?长延时过流、短延时过流、无时限速断,只有三个,第四个呢?不会把单相短路(接地)也算一段吧?
回复
zyz8438
2011年04月14日 08:24:50
6楼
低压断路器的保护,我们习惯称为三段保护或四段保护。

三段保护为:过载长延时保护、短路短延时保护、瞬时动作保护。

四段保护为:过载长延时保护、短路短延时保护、瞬时动作保护、接地故障保护。
回复
yutaolion
2011年04月14日 10:13:01
7楼
持续关注,高手快解答呀。
回复
lingxuct
2011年04月15日 12:02:12
8楼
真把接地保护也算一段?!

“段”的概念在继电保护中好象是“故障距离”,在开关设定上是“时间的个数”。

瞬时、短延时、长延时,应该只有三段,接地保护动作的时间应该在这三个时间的中间,所以,不存在第四段。
回复