假如变压器为10/0.4KV;2000KVA400V侧额定电流为2886A,400V侧总断路器LSIG四段保护,那么如下参数大家都会怎么整定,请各位发表自己意见1.接地故障电流值2.接地故障跳闸时间3.长延时电流值4.长延时跳闸时间5.知路短延时定时限电流6.短路瞬时电流值7.短路短延时动作时间
假如变压器为10/0.4KV;2000KVA
400V侧额定电流为2886A,400V侧总断路器LSIG四段保护,那么如下参数大家都会怎么整定,请各位发表自己意见
1.接地故障电流值
2.接地故障跳闸时间
3.长延时电流值
4.长延时跳闸时间
5.知路短延时定时限电流
6.短路瞬时电流值
7.短路短延时动作时间
2楼
晕了,帖子没人顶,难道人品不行?
回复
3楼
上一级没定值,你这一级胡整个啥?!
回复
4楼
我不是说了嘛,就针对此变压器容量,如何整?没看明白?
回复
5楼
没用过“LSIG断路器”,不知道其特性,也不知道变压器下面有无大容量电机起动。
四段?长延时过流、短延时过流、无时限速断,只有三个,第四个呢?不会把单相短路(接地)也算一段吧?
回复
6楼
低压断路器的保护,我们习惯称为三段保护或四段保护。
三段保护为:过载长延时保护、短路短延时保护、瞬时动作保护。
四段保护为:过载长延时保护、短路短延时保护、瞬时动作保护、接地故障保护。
回复
7楼
持续关注,高手快解答呀。
回复
8楼
真把接地保护也算一段?!
“段”的概念在继电保护中好象是“故障距离”,在开关设定上是“时间的个数”。
瞬时、短延时、长延时,应该只有三段,接地保护动作的时间应该在这三个时间的中间,所以,不存在第四段。
回复