【求助】短路电流计算时异步电动机反馈电流的计算
xuyi4317
xuyi4317 Lv.5
2011年03月16日 16:17:39
只看楼主

请教下:计算低压系统的三相短路电流时,考虑异步电动机对短路点的反馈电流。异步电动机的启动电流倍数怎么考虑啊?是按照现场启动方式考虑还是按直接启动的 6~7倍额定电流考虑啊?例如该电动机是采用星三角启动的,考虑电动机反馈电流时启动电流倍数是按3倍额定电流考虑还是按6~7倍额定电流考虑啊?劳烦前辈指教!

请教下:计算低压系统的三相短路电流时,考虑异步电动机对短路点的反馈电流。异步电动机的启动电流倍数怎么考虑啊?
是按照现场启动方式考虑还是按直接启动的 6~7倍额定电流考虑啊?
例如该电动机是采用星三角启动的,考虑电动机反馈电流时启动电流倍数是按3倍额定电流考虑还是按6~7倍额定电流考虑啊?
劳烦前辈指教!
免费打赏
lingxuct
2011年03月16日 17:44:19
2楼
大电机的系统上短路,会增大短路容量,不按启动电流计算,按电机功率的n%功率回馈计算。

实际是减小了电源(等效)阻抗。
回复
xuyi4317
2011年03月17日 08:35:43
3楼
哦!谢谢区管,那么这个n%怎么取啊?或者从哪里查啊?
回复
lingxuct
2011年03月17日 11:53:22
4楼
好象《手册》上没有明确这方面的,需要请教有经验的做继保计算的工程师(本人没涉及到这块,说真话,只知道原理,实际计算没做过)。
回复
xuyi4317
2011年03月17日 12:02:15
5楼
呵呵!谢谢区管的热心解答!
您的坦诚是晚辈们学习的榜样!
回复
zhsw512_163.com
2011年03月17日 21:20:13
6楼
回复
shanzhijun
2011年03月18日 11:11:14
7楼
,小弟也想知道
回复
gxnnssw
2011年04月23日 01:35:58
8楼
期待答复呀