工厂电气照明穿钢管还是塑料管
alicezhouxiaomin
2006年04月06日 11:11:42
来自于防雷减灾
只看楼主

工厂电气照明穿钢管还是塑料管好些呢?有没有规范啊?希望指点!

工厂电气照明穿钢管还是塑料管好些呢?有没有规范啊?希望指点!
免费打赏
tcchezhong
2006年04月14日 09:10:23
12楼
设计规范的要求,是最低要求,必须满足!但设计规范的要求,不是军事命令,不是必须照办,设计采用高于规范的措施,不是错误的,而是正确的!
否定设计,需拿出依据,而不是要设计方出据依据,证明设计。
业主方提出的,在满足规范的基础上,尽量节省的要求是合理的,但应在设计完成前提出。见到图纸再提要求的,可以重新设计,再收一遍设计费!
回复
xubo8000
2006年04月14日 12:25:48
13楼
大熊简直太直白了,呵呵!支持呀!
回复
sqh1971
2006年04月14日 17:01:42
14楼
考虑安全用电,建议最好采用钢管。1,接地完整可靠。2,保护电缆电线。3,符合规范要求。4,防火安全。不过缺点就是造价比PVC高,施工麻烦一点。
回复
zcf-qh
2006年04月15日 16:02:52
15楼
穿钢管吧!这个就不要犯糊涂了!
回复
闪电喵哥
2006年04月17日 20:23:39
16楼
从《低压配电设计规范》“第5.2.10条 塑料管和塑料线槽布线宜用于屋内场所和有酸碱腐蚀介质的场所,但在易受机械操作的场所不宜采用明敷。第5.2.11条 塑料管暗敷或埋地敷设时,引出地(楼)面的一段管路,应采取防止机械损伤的措施。”分析来看,工厂是不宜用塑料管敷线的,即使要用最好用于照明支线。此外,“第5.2.8条 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。”钢管明敷应采用电线管(即焊接钢管),而埋地应用镀锌水煤气钢管。