给水管埋深怎么定?
yjymll
yjymll Lv.2
2011年03月16日 13:30:13
只看楼主

我刚接触给水管网设计,现在有个问题一直困扰着我。画道路给水纵断面时,如果管道坡度按照道路的坡度来,那埋深怎么定呢?

我刚接触给水管网设计,现在有个问题一直困扰着我。
画道路给水纵断面时,如果管道坡度按照道路的坡度来,那埋深怎么定呢?
免费打赏
shuiyuer
2011年03月17日 10:36:09
2楼
查看给水规范
回复
a179639471
2011年03月17日 11:48:04
3楼
一般都是管中心埋深1.3m
回复
鸿业gps
2011年03月18日 16:00:57
4楼
用鸿业市政管线软件吧,你啥都知道了,呵呵
回复
yjymll
2011年03月18日 17:24:25
5楼
我也想用鸿业呢,可是找不到可以下载的。
回复
tbqyc-999
2011年03月20日 21:13:08
6楼
一般车小行道敷土》0.7。小区主要考虑冰冻深度和荷载
回复
mania1982
2011年03月20日 23:08:58
7楼
埋深要看管道经过的地面性质,要是城市道路的话最好覆土不小于1米,一般农田不小于0.7米,北方寒冷地区要考虑冻土深度影响
回复
口天
2011年03月21日 14:34:34
8楼
路过学习一下
回复
fhp202
2011年03月21日 21:18:03
9楼
主要看管径大小和埋设地点,小管径和人行道下一般覆土0.9米左右,大管径和车道下覆土1.2米左右。
回复
huangzhimin
2011年04月13日 14:34:11
10楼
1、根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.3.1条规定:管道的埋设深度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。
2、根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)条文说明第7.3.1条关于管道埋设深度的规定: 管道埋设深度一般应在冰冻线以下,管道浅埋时应进行热力计算。
回复
武止戈
2013年12月03日 20:32:49
11楼
是不是要放在小区排水管下方
回复

相关推荐