一座宽×长×高=22×50×7m的电缆桥架室的水雾系统如何设计,如何分区?设计流量如何确定?急、急、…………
一座宽×长×高=22×50×7m的电缆桥架室的水雾系统如何设计,
如何分区?
设计流量如何确定?
急、急、…………
2楼
你说的是不是房间的尺寸?水喷雾应计算保护对象的表面积,也就是电缆桥架的外包容面积,按照水喷雾规范,保护电缆的设计喷雾强度为13L/min*m^2,持续时间0.4h.
另外我们以往在电缆室一般设计自动喷水保护电缆桥架.
回复
3楼
水喷雾不宜保护表面积过大物体,目前雨淋阀最大的规格也就DN200。
回复
4楼
不知道具体桥架是如何布置的,一般按150平米分区。
水泵扬程控制在1MPa以内比较好。
回复
5楼
谢谢各位,但本人还有些不太懂,现再作一些补充:
1、以上尺寸为电缆集控室的房间尺寸。
2、按水雾设计规范中规定,为避免系统用水量过大,在满足灭火和冷却的前提下,可采用分区的办法。请问怎样分区,同时动作的分区数量?
3、该集控室的电缆位于标高0.9m至3.9m之间不等,请问水喷雾喷头设置的位置在什么地方,是不是电缆顶层和底层都必须设喷头?电缆底侧面也须设喷头吗?
4、水泵供水量按分区喷头的数量进行叠加吗?
回复
6楼
1、电缆集控室的房间尺寸对分区只是起参考作用。
2、泵出口压力1MPa的时候,流量也有限了,可以根据这个确定同时动作的喷头数量。
3、规范要求水雾要对保护对象进行全包络,并且直接喷到保护对象。因此对于不靠墙的桥架,两边都应该设喷头。
4、分区之后,最不利情况为两个分区的交界处发生火灾,需要两个分区的喷头同时动作。
回复
7楼
非常感谢