消防负荷为三级 消防设备还需要双电源切换么?
xiezidiudiu
2011年03月16日 08:55:01
只看楼主

如题 请问室外消防用水量小于20L/S的公共建筑 消防负荷为三级 那其消防设备图排烟机 电梯等的末端需要双电源切换吗?我很疑惑···民规上说防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等消防用电设备需要末端双电源切换 请问如果这些设备不是在消防专用设备房内是不是就不用末端双电源切换了呢?

如题 请问室外消防用水量小于20L/S的公共建筑 消防负荷为三级 那其消防设备图排烟机 电梯等的末端需要双电源切换吗?我很疑惑···民规上说防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等消防用电设备需要末端双电源切换 请问如果这些设备不是在消防专用设备房内是不是就不用末端双电源切换了呢?
免费打赏
lily841652
2011年03月16日 10:00:53
2楼
做过三级消防厂房,不用双电源切换,不知住宅如何?
回复
pj2000001
2011年03月16日 20:48:59
3楼
三级负荷的消防设备仍然需要双路供电末端切换。
回复