【分析】各位高手帮帮忙啊!看看这样的设计合理吗?
zmhaax
zmhaax Lv.3
2011年03月15日 18:13:20
来自于中央空调
只看楼主

我们单位的冷却水泵是90KW的四台,以这样的方式汇流并列运行,设计是三用一备,可是现在开四台总流量还是不够啊。我怀疑这样的汇流方式不合理,两面的水向中间流动能是不是向抵消啊?能否帮我分析一下啊。急死我了。补充点内容,这几台是冷却水的二次泵,用于向使用冷却水的设备输送冷却水。进口为300立方米的冷水池,从下部取水。冷却塔有五台,分别有5台一次泵向塔供水。二次泵的回水流到温水池。水泵的杨程是2.5Bar,流量是830立方米/小时。

现在四台泵全开在50HZ运行时总流量约2400,是不是小了点?

谢谢各位老师耐心的出谋划策

[ 本帖最后由 zmhaax 于 2011-3-17 23:11 编辑 ]

泵.jpg


幻灯片2.JPG

免费打赏
zenggang531
2011年03月17日 14:29:07
22楼
三用一备 就是三台并联 每台水量衰减16% 计算流量时得乘以1.16的系数。变频器是要和水泵功率匹配的
回复
zjs68113398
2011年03月17日 15:33:52
23楼
你用的冷却塔可能是开式,吸口可能带有空气,形成气阻,造成系统流量减小,(一般四台水泵是三用一备)
回复
xiaoguang1003
2011年03月17日 18:19:11
24楼
学习中,本人也遇到了一个类似问题学习
回复
zpair
2011年03月18日 10:06:25
25楼
1、90kW水泵设75kW变频器没有问题。只是应设旁路工频运行(50Hz时)。
2、二次泵回路阻力计算肯定偏小,应重新计算设计流量下的阻力损失。该阻力损失就是单台水泵扬程,水泵流量等于(设计流量/3)。
回复
yanyi2011
2011年03月18日 10:07:14
26楼
我以前也遇到这样的问题,系统调试时制冷机组总是报警冷却水流量不足,根本无法运行。经过核算管道阻力发现没有问题,再找来水泵厂家又是换电机又是换轴承,折腾了一个多月。最后发现,水泵电机的接线是反的,处理后系统正常了。从这件事我得到个教训,有些小问题往往是被忽略的。建议遇到问题时假设若干个可能存在的原因,从简单的开始排除,这样会事半功倍。愚见,仅供参考。
回复
zpair
2011年03月18日 10:08:04
27楼
严重赞同。但变频器设置没有问题。
回复
zxyes
2011年03月18日 11:17:26
28楼
是的,和管道连接方式没关系,肯定是系统总阻力过大(估计是总管管径小了),系统阻力和水泵扬程不匹配,找人重新水力计算一下。
设计是三用一备,多运行一台泵基本上没用
回复
guo532013329
2011年03月18日 11:18:30
29楼
回复
zxyes
2011年03月18日 13:41:25
30楼
还有一点,流量不够,还用什么变频调速啊,越变越小,直接工频运行
回复
cujinfeng
2011年03月18日 14:32:27
31楼
水泵并联后的流量与管网阻力特性有关,但肯定要比名义流量的总和下降不少
水池在下,检查水泵吸入杨程,另如吸入管路压降过大,会导么吸入口汽蚀,水泵流量也会下降
如是最近才发生的流量不够,检查管路过滤器,取水口止回阀等.
回复

相关推荐

APP内打开