110kv及35kv用哪个经济?装机容量大概是12万kw,自己有供热站发电,距离负荷中心1600米左右,高手指教
110kv及35kv用哪个经济?装机容量大概是12万kw,自己有供热站发电,距离负荷中心1600米左右,高手指教
2楼
你可以看看民用电气设计规范,没有明确的规定,但是你这种最好用35KV。
回复
3楼
嗯,最好用35kV电压!
回复
4楼
35kv大概需要建立5个变电站,电缆240平方铜单芯共用31000米左右吧,共18根,要是用110kv降压站一个,架空输送,分支用10kv站五个,两种方案都得考虑发电机出线侧升压站。
回复
5楼
请大概估算一下两个方案的造价及利弊,谢谢
回复
6楼
电压越高,线损越小。具备条件的情况下,用高电压会好一点。
但要全局考虑,一般35KV除了变压器外,是没有这个电压等级的电动机的,如果有多台10KV电机,侧用10KV会降低成本。
如果发电机是联网运行的,且发电机一般出口电压是10KV等级的,尽量少用“直配系统”,经35KV(联网电压)后,再降压运行(接10KV负荷)会对系统运行稳定,对发电机冲击小。