请教消防泵控制图中的问题
luohuan
luohuan Lv.7
2011年03月15日 14:03:09
来自于防雷减灾
只看楼主

下面这个图是消防泵一用一备全压启动方式中的一部分问题一:起泵按钮SE1的作用如何理解? 回路平时常开,起泵按钮常闭,如起泵按钮玻璃破碎,回路闭合?假如是这样,问题二:为什么多个起泵按钮SE1~SEm之间是串联关系?难道必须每个起泵按钮都按下去回路才导通,才能起泵?这明显不可能,不知如何理解。

下面这个图是消防泵一用一备全压启动方式中的一部分

QQ截图未命名.jpg

问题一: QQ截图未命名1.jpg起泵按钮SE1的作用如何理解?
回路平时常开,起泵按钮常闭,如起泵按钮玻璃破碎,回路闭合?


假如是这样,问题二:为什么多个起泵按钮SE1~SEm之间是串联关系?难道必须每个起泵按钮都按下去回路才导通,才能起泵?这明显不可能,不知如何理解。

QQ截图未命名.jpg


QQ截图未命名1.jpg

免费打赏
yjd107888
2011年03月15日 14:24:16
2楼
按钮互锁,呵呵
回复
luohuan
2011年03月15日 14:27:21
3楼
那第二个问题呢?
回复
混在电气
2011年03月16日 09:48:46
4楼
你这么看图有断章取义的嫌疑,呵呵。
问题一起泵按钮SE1的作用如何理解?
回路平时常开,起泵按钮常闭,如起泵按钮玻璃破碎,回路闭合?
你理解反了,是利用按钮的常开触点被玻璃压着保持闭合状态,按钮玻璃破碎时KA4-1的常闭触点闭合状态恢复,从而启动泵。
问题二不用再解释了吧?
回复