漏电开关跳闸怎么回事?
fgy860922
fgy860922 Lv.3
2011年03月15日 12:52:42
只看楼主

用漏电开关控制照明,控制回路取自开关负载侧。但是通电按SB1时开关跳闸,后来改到电源侧就没事了。新手,有点不太明白为什么接在负载侧就不可以呢?漏电电流过大?请老师们为学生解答。

2.jpg

用漏电开关控制照明,控制回路取自开关负载侧。但是通电按SB1时开关跳闸,后来改到电源侧就没事了。新手,有点不太明白为什么接在负载侧就不可以呢?漏电电流过大?请老师们为学生解答。

2.jpg

免费打赏
fgy860922
2011年03月15日 12:56:45
2楼
能不能看到图片?不能的话 我描述下控制回路,停止按钮,启动按钮,KA开点,KM开点,KA,KM线圈。
回复
fgy860922
2011年03月15日 14:20:40
3楼
怎么没人回答呢?
回复
yujunzhilian
2011年03月15日 15:26:22
4楼
那你仔细看看开关负载负N线是不是哪儿接地了。
回复
hello_co188
2011年03月15日 16:19:55
5楼
剩余电流保护器(漏电保护开关),使用时要注意一点就是。
L线和N线需要同时经过漏保开关的,不可以只用一条,而另一条去搭接别的回路。
否则,剩余电流矢量和不为0,这样就会跳闸。
回复
dt604140852
2011年03月16日 18:59:37
6楼
N线电流必须与相线电流相等,并且是一个回路,否则......跳死你
回复
askyamind
2011年03月16日 23:03:30
7楼
估计L线取在了断路器负载侧,而N线却取在了断路器进线侧,相当于接了一个漏电试跳按钮。
回复

相关推荐