原创:自己查资料整理的——四极开关的应用
周兆文
周兆文 Lv.4
2011年03月15日 09:31:13
只看楼主

1、正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。2、带漏电保护的双电源转换开关应采用四极开关,两个电源开关带漏电保护其下级的电源转换开关应用四极。3、在两种不同接地系统间电源切换应采用四极开关。4、TN-C系统严禁采用四极开关。5、TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极开关。6、TT系统的电源进线开关应用四极开关。7、IT系统中当用中性线时采用四极开关。觉的行,版主要给钱哦!

2011年03月15日 17:43:53
2楼
总结的不错!
回复
liu671224
2011年03月15日 23:22:22
3楼
总结的不错
回复
白头翁
2011年05月27日 08:33:24
4楼
TN-S系统中,三相带漏电保护应用四极
回复
小清新
2011年05月27日 11:16:18
5楼
四极开关的选用的确是有讲究的,不然的话多花钱反而带来麻烦
回复
ccccyq
2011年05月27日 13:48:39
6楼
谢谢楼主的经验总结
回复
bmwz7
2011年05月27日 22:12:10
7楼
辛苦了楼主。
不过还是觉得没底,能不能简单罗列写一些依据或规定呢?
回复
electricity
2019年04月28日 14:22:42
8楼
TNS系统和备用发电机(直接接地的)转换的开关,也是三极
回复
wxlyy
2019年04月28日 15:46:26
9楼
谢谢楼主的资料