请教蒸汽加湿器排凝结水问题
zyhlyx
zyhlyx Lv.7
2011年03月15日 08:46:41
来自于中央空调
只看楼主

请教各位:凝结水拍到哪里:如排到地漏,是否向空调机房冒汽?谢谢!

请教各位:凝结水拍到哪里:如排到地漏,是否向空调机房冒汽?谢谢!
免费打赏
zyhlyx
2011年03月16日 08:17:56
2楼
哪位知道,请指教!
回复
lingxing1
2011年03月16日 09:01:15
3楼
这个问题也一直困扰着我,哪位专家知道请给予专业性的解答。
现在工程中好多的做法是先排到空调机组的冷凝水管,再由冷凝水管排至地漏。我感觉像干蒸汽加湿器这样冷凝水比较少,排到冷凝水管应该也可以。但是像电热加湿器、电极加湿器、二次蒸汽加湿器都有定期的排水,排水量比较大,而且排水的温度都高达100度,这种情况下,我的做法是单独做一根排水管道(考虑结垢问题,建议管道做到DN40以上,并做离心棉保温),一定要耐高温的钢管,不是直接排至地漏,而且排至地下制冷机房的地沟中。
不知做法是否妥当,不对的地方请各位指正
回复
zyhlyx
2011年03月17日 12:05:19
4楼
电热加湿器、电极加湿器凝结水不冒汽,没问题,本人现场观察过。
干蒸汽加湿器凝结水情况如何不知道,心里没底。
回复
adingkgb
2011年03月17日 21:09:53
5楼
根据我观察医院净化空调机组的电极式加湿器运行,凝结水排至表冷器下积水盘,目的是保持水封,防止箱内负压把箱外未经净化处理的空气从排水管吸入空调箱。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-3-17 21:12 编辑 ]
回复
lingxing1
2011年03月18日 08:46:25
6楼

电极加湿器还有个排水问题,是定期的排水,而且排水量比较大,温度也高,而在空调箱内的凝结水量是比较小的
回复
zyhlyx
2011年03月25日 08:26:23
7楼
谢谢大家!继续指教!
回复
zyhlyx
2011年03月25日 16:11:15
8楼
谢谢大家!继续指教!
回复
jsq_meiqiang
2011年06月15日 11:50:31
9楼
一般不会吧
苏州美强电子科技有限公司
专业工业用加湿器供应商
回复
jsq_meiqiang
2011年06月15日 11:53:49
10楼
您的支持是我们衷心回报的基石。
苏州美强电子科技有限公司
工业用加湿器供应商
电极式、电热式、二流体、高压微雾、、、、
回复
qiaoyuyun
2011年10月17日 14:11:02
11楼
排到冷暖水管可以吗
回复