求助:PP-R采暖管热伸长及补偿器的选择
sdjndjjj
sdjndjjj Lv.2
2006年04月05日 16:00:41
来自于采暖供热
只看楼主

请问各位大侠,我现做一六层分户计量采暖的设计,如果室内采暖管用PP-R管,那麽如何计算热伸长量,又如何考虑补偿。

请问各位大侠,我现做一六层分户计量采暖的设计,如果室内采暖管用PP-R管,那麽如何计算热伸长量,又如何考虑补偿。
免费打赏
xuhao325
2006年04月05日 18:24:15
2楼
直管段很长吗,水温很高吗
回复
f_jg2003
2006年04月05日 21:00:34
3楼
不知道是明装还是埋地,户内埋地塑料管道一般可以不考虑补偿。
回复
lianghaijun1977
2006年04月07日 09:11:04
4楼
PP-R的膨胀系数太大,国家规定PP-R、PE-X等管材最高不能超过80度;在散热器采暖中;由于温度过高,导致管材寿命下降 经常出现爆管或由于膨胀系数太大造成地面起鼓等质量问题。
目前在散热器采暖中,建议使用聚丁烯PB管。
回复
shigu
2006年04月07日 11:07:54
5楼
现在有厂家出什么“稳态PPR”的,就是加了一层铝管,对伸长量的控制应该比较不错了。