这样的故障,要不要跳励磁开关?
hmeipi
hmeipi Lv.2
2006年04月05日 15:55:23
来自于继电保护
只看楼主

说明:燃机发电机保护:ALSTON的P343微机保护,发电机变压器保护:南瑞RCS-985发变组成套微机保护。事故情况:发电机、变压器满负荷正常运行中,由于控制变压器风扇起停的温度开关坏了,变压器油温过热,导致变压器“过压释放阀”动作,南瑞保护的“非电气量”保护动作,出口1:跳汽机出口开关;出口2:送ALSTON保护,信号名称:94HV(既变压器“过压释放阀”动作信号)。其中,汽机部分没问题,励磁与出口开关同时跳掉。94HV 进入P343保护中,保护再出来2个信号:(1)跳出口,(2)外部故障信号指示。而没有跳励磁的信号,结果当时运行人员在跳出口后,看到励磁开关没跳,还来了1次同期合开关,当然没有合上,于是停燃机。

遇到这种情况,我看了保护逻辑,跳燃机发电机励磁的逻辑回路中,没有94HV,故可肯定不跳励磁开关,现场做试验也证明这一点。
我们的电气专工认为要修改保护逻辑,把94HV做进跳励磁逻辑中,但我认为不应该跳励磁,因为94HV为“非电气量”故障,应该认为是不会对设备造成伤害的故障,可让运行人员及时处理,恢复故障,不跳励磁,让发电机变压器空载运行,保证在故障恢复后迅速同期并网。专工认为一定要跳励磁,理由是保证设备的绝对安全。
现在来和大家讨论讨论。这种情况,到底要不要跳励磁开关?
免费打赏
nlb
2006年04月10日 20:12:04
12楼

正常情况是这样的,但也有可能是差动保护失灵,这种情况应该做一下保护试验的。
回复
binzi0017
2006年12月25日 04:59:44
13楼
温度高了,过压释放阀动作 这个问题的需要仔细查查!
回复
t_yf18
2006年12月25日 15:42:38
14楼
楼主还要注意一点就是如果变压器因为温度高跳闸或者本体压力释放动作,这都是表明变压器内部出现了故障的征兆,此时还不跳灭磁回路,那不是仍然要使变压器带电么?这时应该立即跳发电机(发变组)出口断路器和励磁开关并灭磁,否则发电机在惰走过程中仍然因为剩磁或惨压向变压器供电,加剧变压器损坏程度。特别是喷油以后油位显著降低,铁芯完全露出油面的情况下更会因铁芯和绕组的严重发热烧毁铁芯的。同时在发电机出口跳开后,燃机也以经跳闸,发电机惰走转速下降,此时如果不跳励磁回路,那就是在发电机低转速下加励磁,造成过激磁。这个总会想到的吧,k×U/f=B,你看变压器发电机铁芯还要不哇。
回复

相关推荐

APP内打开