这样的故障,要不要跳励磁开关?
hmeipi
hmeipi Lv.2
2006年04月05日 15:55:23
来自于继电保护
只看楼主

说明:燃机发电机保护:ALSTON的P343微机保护,发电机变压器保护:南瑞RCS-985发变组成套微机保护。事故情况:发电机、变压器满负荷正常运行中,由于控制变压器风扇起停的温度开关坏了,变压器油温过热,导致变压器“过压释放阀”动作,南瑞保护的“非电气量”保护动作,出口1:跳汽机出口开关;出口2:送ALSTON保护,信号名称:94HV(既变压器“过压释放阀”动作信号)。其中,汽机部分没问题,励磁与出口开关同时跳掉。94HV 进入P343保护中,保护再出来2个信号:(1)跳出口,(2)外部故障信号指示。而没有跳励磁的信号,结果当时运行人员在跳出口后,看到励磁开关没跳,还来了1次同期合开关,当然没有合上,于是停燃机。

遇到这种情况,我看了保护逻辑,跳燃机发电机励磁的逻辑回路中,没有94HV,故可肯定不跳励磁开关,现场做试验也证明这一点。
我们的电气专工认为要修改保护逻辑,把94HV做进跳励磁逻辑中,但我认为不应该跳励磁,因为94HV为“非电气量”故障,应该认为是不会对设备造成伤害的故障,可让运行人员及时处理,恢复故障,不跳励磁,让发电机变压器空载运行,保证在故障恢复后迅速同期并网。专工认为一定要跳励磁,理由是保证设备的绝对安全。
现在来和大家讨论讨论。这种情况,到底要不要跳励磁开关?
免费打赏
wyxsacf
2006年04月05日 19:11:07
2楼
我们的电气专工认为要修改保护逻辑,把94HV做进跳励磁逻辑中,但我认为不应该跳励磁,因为94HV为“非电气量”故障,应该认为是不会对设备造成伤害的故障,可让运行人员及时处理,恢复故障,不跳励磁,让发电机变压器空载运行,保证在故障恢复后迅速同期并网。专工认为一定要跳励磁,理由是保证设备的绝对安全。

你的理解上应该是有点误区,因为综保上需要引进两种信号,一种是“电量信号”,一种是“非电量信号”。
电量信号是指模拟量信号,也就是指从CT、PT来的模拟量信号;
而非电量信号是指开关量信号,也就是从汽机、辅机、变压器(你的变压器的过压释放阀提供的是一个干接点信号,也就是一个开关量信号)送过来的开关量信号。这个非电量也是很重要的信号,并不是你所想象的“非电量信号”为“非电气量”信号就不会对设备造成伤害的故障,既然南瑞的RCS-985发变组成套微机保护需要引进变压器“过压释放阀”动作信号,并且出口为你所说的,那么就证明如果一出现这个保护出口,如保护不及时动作(1:跳汽机出口开关;出口2:送ALSTON保护,信号名称:94HV(既变压器“过压释放阀”动作信号),那么就有可能对设备造成严重的损害。
再说是否应该联跳励磁开关,你所叙述的不太清楚,但是从你所述的保护动作情况看应该是跳励磁开关。
回复
hmeipi
2006年04月05日 21:45:30
3楼
首先感谢 wyxsacf 的回复,解释“电量信号”与“非电量信号”的关系,纠正了我的理解误区。
具体说明我们的保护配置:
GE公司的燃机,ALSTOM的发电机,自带发电机保护装置ALSTON的P343,保护范围为发电机本体,不包括变压器,加上南瑞RCS-985发变组成套微机保护,来保护变压器。国产和老外的2套保护来保护整个发变组。
上面说的 94HV(既变压器“过压释放阀”动作信号),94HV为ALSTON 保护预留给客户的输入接点代号,英文解释是“客户端高压保护故障”,只在跳出口断路器逻辑中,跳励磁开关的逻辑中没有94HV。当然这里还有几组对客户的接点,如94HVBC,这个是跳断路器联跳励磁开关。保护逻辑都是ALSTON设计好的,我们目前没有权限修改。
变压器“过压释放阀”动作信号,由南瑞RCS-985采集,保护出口送汽机和燃机,汽机保护全部国产,故能执行跳出口联跳励磁的命令,送燃机的,RCS-985就只相当于中间继电器作用,执行跳闸由ALSTON的P343。东北设计院设计这个信号,指定到94HV,而不是94HVBC,我相信设计院的同志们应该知道94HV在ALSTON的作用,只跳出口不联跳励磁,他们这样设计,这样出现 变压器“过压释放阀”动作,那不能联跳励磁了,那就是设计院的错了?如果没错,那他们设计理由是什么呢?如果有充分的理由,要跳励磁,那我们在没有权限改P343逻辑的时候,只要把信号改接到94HVBC就可以解决问题了。
但先要清楚:在变压器“过压释放阀”动作后,有没有必要跳发电机的励磁开关呢???
回复
nlb
2006年04月07日 10:32:54
4楼
变压器“过压释放阀”动作绝大多数是变压器内部短路故障,所以跳发电机出口断路器时应联跳励磁。
你单位的“由于控制变压器风扇起停的温度开关坏了,变压器油温过热,导致变压器“过压释放阀”动作,”是不正常的,如果按制度巡视完全可以提前发现温度开关损坏。
另外,温度升高后温度开关如不动作应发报警信号呀?
回复
hmeipi
2006年04月07日 11:43:57
5楼
呵呵,是啊,就是因为运行人员巡视不仔细,没有发现冷却风扇没启动,才出现上述情况。温度开关损坏,是因为温度探头坏了,所以温度显示永远是25度。故没有报警出现。
这里也有不正常的地方,温度升高,但也没到90度,即报警值,只有75度,这个温度下运行,就使“过压释放阀”动作,这里也应该是有问题的,因为报警都设置在90了,就说明变压器可在90以下温度运行啊,而现在75就使“过压释放阀”动作,是什么原因呢?
我的分析是:变压器油太多了(但油位显示也在正常范围内),或者“过压释放阀”压力设置过低,或者压力探头问题。
如果是 “变压器“过压释放阀”动作绝大多数是变压器内部短路故障,所以跳发电机出口断路器时应联跳励磁。 ”这样的话,发变组大差应该会动作的,这里没有差动故障,故可排除是内部短路故障。
回复
pc990504@co163
2006年04月10日 04:00:34
6楼
楼主说的过压释放阀是一般变压器带的压力释放阀吗?一般变压器内部故障,压力升高,压力释放阀动作,会往外喷油的。
而贵厂的只是温度升高,过压释放阀就动作跳闸这一点肯定是不对的,不知道做过试验没有。
过压释放阀动作,当然要解列灭磁,这一点应该没什么问题。
一般主变压器会有两个温度控制器,一个控制变压器冷却风扇的起停,另外一个油温高报警和油温高跳闸。贵厂变压器是哪个厂家的,只有一个控制风扇起停的温控器吗?
回复
pc990504@co163
2006年04月10日 04:16:21
7楼
还有,楼主说变压器油温报警温度在90度,不知道是什么变压器。看来也是使用变压器油的,如果我没有记错的话,变压器上层油温正常运行不得超过85度,最高不得超过95度是国家规程上规定的吧,难道这个也有例外吗?如果是干式变压器嘛倒还说得过去,A级绝缘的油浸式变压器就不可能了。
回复
hmeipi
2006年04月10日 13:10:39
8楼
天威保变,三相双绕组自然油循环强迫风冷式无励磁调压户外变压器,额定电压:242/15.0 kV,额定容量:180MVA。
楼上的说的很对,报警设置是85,跳闸是95,这里有两个油温测试点,这里只用了其中1个来控制冷却风扇,另1组没接线,备用状态。报警及跳闸则2个温控并联使用。从可靠性考虑,应该把冷却风扇控制也并联起来控制吧!这样就不会出现温度高到75了!
“而贵厂的只是温度升高,过压释放阀就动作跳闸这一点肯定是不对的,不知道做过试验没有。”--现在我们也都在讨论这个问题,初步判断是油太多了,现已经把问题反映给厂家,等厂家答复后,准备再做试验。
回到是否跳励磁开关问题上:我还是认为汽机全跳是应该的,而燃机则不应该跳励磁。
回复
pc990504@co163
2006年04月10日 15:32:54
9楼
刚刚看了一下楼主的问题,有几点不懂需要请教(俺是小热电机组的人,没见过燃机机组):
1、楼主说保护出口有两个,一个跳汽机,这个汽机是指的什么呢?“汽机部分没问题,励磁与出口开关同时跳掉"也有出口开关,也有励磁。没有看到主接线,不明白。燃机也有出口和励磁开关,那么是指燃机机组的发电机吗?
2、压力释放阀动作,但是没有跳变压器出口,而只是把发电机跳掉了,是吗?这又是怎么回事呢?
就象NLB说的一样,压力释放阀动作,反映的是变压器本体故障,就象瓦斯保护跳变压器一样,变压器本体故障导致发变组的变压器跳闸,当然需要解列灭磁了。
回复
hmeipi
2006年04月10日 16:47:18
10楼
好的,但现在手上没有系统图的电子版,等搞到后上传上来,一起分析!
回复
nlb
2006年04月10日 20:00:45
11楼

变压器温度都75度了,应该烫手的,但温度显示才25度,而且这类故障往往不是一天两天的,运行人员居然没有发现, 真够可以的了,呵呵。
回复