房屋金属门窗的防雷接地要求.在建筑物防雷设计规范GB50057中没有具体的规定,到底铝合金窗的防雷接地要求是多少米?请各位大虾指点!
房屋金属门窗的防雷接地要求.在建筑物防雷设计规范GB50057中没有具体的规定,到底铝合金窗的防雷接地要求是多少米?请各位大虾指点!
2楼
给你这个看看。
铝合金门窗工程防雷接地技术及检测
摘要:
关键词:
本文论述铝门窗工程防雷接地技术及检测方法,为金属门窗工程防雷施工提供借鉴;让高层住宅住户增加防雷知识铝门窗防雷接地侧击雷
LIGHTNING-PROTECTIONALUMINUM ALLOY DOOREARTHING TECHNICAL AND DETECTION OF
AND WINDOW ENGINEERING PROJECT
Zhao Suwu
KEY WORDS
The article introduce lightning-protection earthing technical and examination of aluminum
alloy door and window engineering project.R ecommendu sa g oode xperienceto e ngage
in lonstruction for other metal structure door and window engineering project lightning
protection。
aluminum alloyd ooran dw indow,li ghtning-protectinon,ea rthing,si des troke
目前 , 铝门窗及其它金属门窗在各类建筑物中已经得到广泛应用。在高层建筑物建设过程中人们往往只注意屋顶避雷针及防雷带(网)等防直击雷方案的设计与施工、却忽视侧击雷对建筑物的危害。铝门窗防雷接地技术就是建筑物防止侧击雷袭击的有效方法之一我们在广州市政府机关安居工程中进行了大胆实践,取得了较理想的效果。
回复
3楼
1.关于雷的概述
雷是 一 种 大气中放电现象。大气中饱和水蒸汽在强力上升的气流作用下产生水滴分裂,人水滴带正电,以雨的形式落地或悬浮空中;小水滴带负电,风吹积聚,当带电板块积聚异性电荷到一定程度就发生放电现象。有时在云层与‘层之间进行,有时在云层与人地之间进行,后种放电现象是通常称为落地雷雷通 常 分 为线型雷(直击雷)、球雷〔侧击雷)和串球雷。雷击 危 害 很大,热效应和机械力效应使建筑物着火和击毁;室内过电压,屋顶对地电位差过大时引起火花及电击伤人;线路感应过电压侵入房屋内,破坏建筑物及设备。建筑 物 易 受雷击的部位如:屋顶屋檐、女儿墙、屋疮、各转角凸起部位、外露金属结构。天面电梯机房、屋顶装饰造形等物。
2.国家标准对铝门窗防雷措施的规定
《建 筑 物 防 雷 设计规范》GB50057-94中规定,建筑物根据使用性质,发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分三类。建筑物根据其重要性除应采取防直击雷、防雷电波侵入、防雷电感应外还应采取防侧击雷的措施。铝门窗工程防雷接地主要就是防侧击雷规范 要 求 :第 一类 防 雷建筑物高于30m时,30。及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接万方数据第二 类 防 雷建筑物高于45m时,45。及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接。第三 类 防 雷建筑物高于60。时, 60。及以卜外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
回复
4楼
3.铝门窗工程防雷设计
3.1根据建筑物的性质、用途可能遭受雷击危害的程度及影响,合理确定防雷等级或按设计院图纸要求确定。
3.2根据上建平面图纸,立面图纸认真研究建筑物内部配置设备情况及主体结构形式,找出铝门窗相应位置,区别对待易受雷击与不易受雷击位置,对易受雷击位置重点加强设防
3.3一般情况下旷野中孤立建筑物;建筑群中高耸建筑;大尺寸建筑物;周围湿润,地下水位低或地下含丰富矿藏建筑物;用于储藏易挥发易燃易爆物品建筑物;大量使用通信计算机等抗干扰能力较弱的现代化设备的建筑物,都是防雷重点。这些建筑物上的铝门窗一定要进行防雷接地施工。
3.4 根据土建有关图纸查出各门窗预留洞口处等电位体金属引线位置、数量和材料
3.5土建预留等电位连接体引出方式日前有两种:处露式和内置式。处露式是采用园钢与卜体引下线主筋焊接,预留金属连接片与铝门窗防雷引线连接完成接地;内置式在门窗预留洞口处墙体内预埋钢件,该钢件与主体引卜线主筋焊接,铝门窗框防雷接地引线与该预埋件焊接。根据上建等电位连接体引出方式来确定铝门窗防雷接地的连接方式
3.6铝门窗防雷接地引线位置、数量确定后应考虑其材料及规格,见表1。铝门窗防雷引线与上建预留等电位体连接无论采取焊接还是螺栓连接,它与铝合金框的连接方式最好采用不锈钢螺栓紧固并民加防松装置,见图1
回复
5楼
继续
回复
6楼
图
回复
7楼
4.铝门窗工程防雷接地施工铝门 窗 工 程防雷接地主要指门窗框与土建主体引卜线之门连通。施工过程:
(1) 铝 门 窗框在预留洞口中安装固定之前,应把防雷引线预留孔与引线接触处打磨掉氧化层或喷涂层,要求高时应涂导电膏,不锈钢螺栓紧固井加装弹簧垫片防松。按图纸要求数ta规格、位置,正确安装牢固防雷引线后,固定门窗框使其不能发生位移万方数据
(2 ) 检 查 铝 门窗框预留洞口旁土建单位留置的电位连接体金属片的数量、规格、位置,清除其卜面的锈层、防锈油漆层和水泥砂浆等杂物,必要时应打磨掉表面非导电层、涂抹导电膏,然后再与铝门窗防雷引线采用不锈钢螺栓紧固并加装弹簧垫片防松
(3 ) 铝 门 窗 防雷接地后,应及时调整各连接导线位置,使连接体紧贴墙体或寒于框与墙之间的缝内便于土建制作窗台。若高出墙体完成面时应凿墙深藏。单根引线不够长,以多根加长
(4 ) 如 果 门 窗防雷引线与主体预留等电位体引线都采用圆钢或扁钢焊接时应按下列方法焊接。扁钢对扁钢搭接时,采用三面焊,焊接长度至少为宽度的2倍;不同截面时按最大宽度的2倍计算。园钢对园钢搭接时采用2面焊焊接,长度为最大直径的6倍,焊缝应均匀饱满无夹渣气孔和砂眼,焊区应打磨光滑断11应成45“斜面。焊缝刷防锈油漆二遍,连接体不应影响土建单位制作窗(门)台。
5.铝门窗防雷接地工程检测验收。铝 门 窗 防雷接地工程检测分三部分:第一部分铝门窗防雷接地施工前会同土建单位、工程监理部和质量管理部门对土建预留等电位体是否接通大地进行检测验收,及时消除不导通现象。也可直接同上建防雷施工单位办理工序合格移交手续,然后自检过程发现个别有问题等电位体时及时通知有关单位解决。第二部分铝门窗预留防雷引线与上建留置等电位体金属片接通后应及时检测其是否导通,通常采用万能电表检测,及时消除不导通现象。第三部分铝门窗防雷接地施工结束,应及时对铝门窗接地电阻值进行检测,确保接地电阻值在设计规定范围内。工程验收分两部分:隐蔽工程验收和接地电阻值验收。隐蔽工程验收重点检查铝门窗与大地之间各连接体的位置、数量、型号是否正确,紧固件安装是否牢固,按工艺施工后应及时深藏,不影响土建窗台施工。消除遗漏、断裂、松动等现象
回复
8楼
铝门 窗 接 地电阻伉的测量见图2。测量仪器采用ZC-8型接地电阻表,规格为四端钮型0-10-100 n量程
回复
9楼
(1 ) 沿 被 测接 地极E’(建筑物基础)使电位探测针P’和电流探测针C’依直线彼此相距20米,且电位探测针P’插于接地极E’和电流探测针C‘之间。
(2 ) 用 导 线 将E’、P’、C’联于仪表相应的端钮。四端钮型P2C2两端柱合并接通为1个线柱.与被测铝门窗连接
(3 ) 将 仪 表 放置干燥乎稳水平位置,检查检流计是否指在中心线上,否则可用调零器将其调整于中心线。
(4 ) 将 “倍 率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机摇把,同时旋动“测量标度盘”使检流计指针指于中心线
(5 ) 当 检 流 计指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,调整“侧量标度盘”使指针指于中心线上。
(6 ) 若 “ 测 量标度盘,’的读数小于I时,应将“倍率标度”置于较小标度倍数,再重新调整“测量标度盘”以得到正确读数。
(7 ) 用 “ 测量 标度盘”的读数乘以“倍率标度”盘的倍数即为所测铝门窗接地电值。测量 铝 门 窗接地电阻值时应该注意按测量仪器使用说明书有关事项进行。另外还要注意阴雨天地面潮湿使侧量值不准尽量不测量;土建基础周围水泥沙浆地面较多,测量时有关探
针必须插人土壤中,且间距合适;测fa时测试导线与铝门窗夹持处应轻轻打磨掉氧化层或喷涂层,位置应选在与防雷引线连结一侧边框的较隐蔽处;由于接触不良,土城潮湿不同,摇表转速不同和其它人为和自然因素,每次测量同一门窗读数都不会完全相同,但只要电阻值在设计值范围内都属合格。
6.防雷接地设计施工中常见问题及对策。
(I ) 设 计时 没 有正确合理地确定建筑物防雷等级,造成材料浪费或设计能力不足
(2 )施 工 过 程中没有严格按照施工工艺施工,施工质量差。如;松动、漏装、未打磨各接触面、焊缝质量差等。
(3 ) 接 地 施 工后没有及时测试和及时隐藏防雷接地连接组合件,造成被盗丢失或其它工序碰坏组件引起不导通。
(4 ) 由 于 士 建预置等电位体材料质量差;或因泥水施工多导致金属体锈层太厚;人为
涂刷防锈油漆层太厚没有及时处理掉,接触表面造成不导通现象。以上 问 题 应严格按施工工艺要求和设计规范要求进行设计施工;及时检查验收、及时转人下道工序,及时处理不合格接触面,如:磨、刮、涂导电膏等技术处理后再连接紧固各连接体。
7.问题讨论
(I ) 铝门 窗 防 雷接地施工图纸应由国家指定专业单位负责设计、会审, 批准施工并负责竣工验收。目前这方面工作做得不够认真
(2 ) 铝 门 窗 防雷接地T程应编制专门设计资料,施工工艺,竣工检测报告,便于设计、施工、维修和监督并尽量由专门施下单位施工。
〔3 ) 由 于 建 筑物整个防雷体系没有统一施工单位,一旦阶段性检测没有做,出现不导通时原因不易确定,经济纠纷责任界定不易处理
(4 ) 在 保 证 功能前提下,才考虑美观。
8.结论
通过 在 广 州市政府安居上程中实践,证明高层建筑物中铝门窗工程实施防雷接地技术能显著提高建筑物防侧击雷的能力。可大大减少雷击的自然灾害,保护广人人民群众的人身和财产安全,应引起建筑界和政府有关职能部门的高度重视。
参考文献:
1、 陈 一 才 。 建筑电下手册‘巾国建筑工业出版社,1996.6
建筑工程常用数据系列手册编写组
戴瑜兴·民用建筑电气设计手册·
建筑电气常用数据手册中国建筑工业出版社1997.7
中国建筑工业出版社,1998.8
4、中华人民共和国机械工业部,建筑物防雷设计规范中国计划出版社,1994.10
回复
10楼
明白了吗?
另外:看这个:
北京建工集团有限责任公司
关于创优工程中电气设备安装工程施工的指导意见
为了保证创优工程中的电气安装工程施工质量满足要求,凡计划创国家优质工程的电气施工,除执行相应国家规范、标准、施工图册及施工图纸外,并执行以下统一做法:
一、开关、插座盒底稳装深度距墙面超过2cm,应加同等材料的套盒处理,接口要严密。易燃场所稳固盒子(木墙群,壁布等 ),除满足以上要求外,应有严格的防火措施(防火材料应具备一定硬度)。
二、使用金属软管保护导线,其长度不宜超过1m。(吊顶内灯盒至灯位之间,设备的连接之间)。
三、敷设在配电竖井,活吊顶内的配管应严格执行明管敷设规定。线槽与管的交接处、两管之间的连接处、管路敷设中拐弯处及管入盒处,均应增设吊支架,且固定牢固。
四、安装在楼层,户内配电箱盘应设置PE端子排,N端子排,各用电器具PE线、N线,分别从端子排引出,引出部位的压线必须使用内六角螺丝。若电气安装板上出现裸相线母排,均需在母排周围加装绝缘保护档板。
五、安装在易燃物附近的灯具,应有可靠的隔热阻燃措施,导线连接必须在盒子内进行。
六、消防信号线保护管应选用内含编织网的阻燃软管。
七、线槽、插接母线穿墙、楼板处,空洞要方正,空洞边沿距线槽、母线排不宜超过5cm,空隙部分必须用防火堵料封堵严密。
八、厨房抽油烟机插座距地标高不应低于2m,厕浴间及宜雨淋场所应选用防溅型插座。若距地标高低于1.8m,应选用安全防溅型插座。
九、铝合金等金属装饰窗的防雷接地,应采用拉铆或其它连接方式与其结构主筋引出部位牢固连接,并作好隐检说明及隐检记录。
十、利用结构柱筋作防雷引上线,主筋截面不能小于95mm2,各引上线部位需说明并详细记录在隐检平面示意图上。
十一、屋面及潮湿场所设备之间的连接导线,应使用防液管保护,连接处应封密良好。
十二、屋面非带金属管道的防雷接地,均采用双面施焊接方式,大型通风管道的金属表面,宜采用随设备敷扁铁的卡接方式,卡接处,卡件与卡物要吻合,平垫、弹簧垫要齐全。
十三、防雷接闪器的稳固应平正顺直、拐弯、连接处双面焊接,焊缝应平整、不能加渣咬肉,固定支架与所选钢筋吻合,镀锌固定螺丝长短一致,平垫、弹簧垫齐全,接闪器的末端应设独立支架,不允许插入建筑物固定,末端支架距建筑物距离不宜超过10cm。
十四、接地摇测点应设暗盒,盒盖板上要统一制作明显的接地标志。
十五、配电箱(柜)内控制图,支路分配要清晰,所示文字要归整,卡片框字体一律用印刷体。
十六、总包对分包的技术资料应进行统一模式的管理,由总包负责,按分包单位顺序、以分部、分项顺序编目,每张有效记录单填写要清楚,签字要齐全,为保证创优工程技术资料的质量、特强调以下内容:
1、凡使用在工程上的电器设备及材料除具备合格证外,还应有“长城认证书”。
2、封闭母线、桥架线槽分项工程质量评定,使用统一格式的表格。
3、电机试运行记录以台为单位,根据设备自身结构和使用要求如实填写,不能一概而论。(如:污水泵的运行时间应是抽完积水井中的污水的实际时间。)
4、分项质量评定表应根据施工的实际分项内容填写,不应死套格式,将不存在的内容也填写满,造成资料不真实。(如:电机评定中的抽芯检查)