一个纠结了很久的问题,望不吝赐教!
redyellowblue
2011年03月14日 18:20:42
只看楼主

持力层为硬塑红粘土(其下为软塑红粘土),承载力为210KP,单柱荷载1000KN左右,现基础形式为独基或墩基,地勘报告反映持力层厚度不均匀,2米—8米不等,请问基底以下持力层厚度最小要多少啊,2米够吗?不够怎么办?

持力层为硬塑红粘土(其下为软塑红粘土),承载力为210KP,单柱荷载1000KN左右,
现基础形式为独基或墩基,地勘报告反映持力层厚度不均匀,2米—8米不等,请问基底
以下持力层厚度最小要多少啊,2米够吗?不够怎么办?
免费打赏
chen13033576
2011年03月15日 00:13:40
2楼
楼上正解!大的话肯定没问题,如果下面存在软弱下卧层的话,就需要验算其承载力了;具体怎么算,基础规范上有讲
回复
redyellowblue
2011年03月15日 00:43:14
3楼
谢谢两位,我去算算
回复
cadxzhou
2011年03月16日 07:58:14
4楼
建议分别验算持力层和软弱下卧层的地基承载力。可参考周果行编著《房屋结构毕业设计指南》第527~531页,有讲解,有例题。
回复