求解电机自动反转????
yue522183
yue522183 Lv.2
2011年03月14日 15:44:21
只看楼主

为什么用西门子MM440变频器启动电机时电机反转,但是直连的话电机是正转的?而且面板上显示变频器的频率在0和-10之间来回切换,显示频率为负数。我把电机接线换了一下相,电机正转了,但是调为端子控制模式后,用PLC给变频器一个20mA的电流信号,电机又反转了,这是什么原因啊

为什么用西门子MM440变频器启动电机时电机反转,但是直连的话电机是正转的?而且面板上显示变频器的频率在0和-10之间来回切换,显示频率为负数。我把电机接线换了一下相,电机正转了,但是调为端子控制模式后,用PLC给变频器一个20mA的电流信号,电机又反转了,这是什么原因啊
免费打赏
liqing126
2011年03月14日 20:28:59
2楼
你不要把电机接线换相,把变频器的正反转设置一下,还有就是看看频率相关的设置是否正确
回复
z1g2d3
2011年03月15日 07:20:25
3楼
可能是没设置好的原因
回复
mr_yon
2011年03月15日 09:17:46
4楼
变频器设置的问题,仔细阅读一下说明书.
回复
zhujun04
2011年03月30日 16:40:26
5楼
你接错变频器的控制线了,启动正向接到反向了,要不把控制线接过来,要不,把变频器参数重新设一下
回复
zfwkkgzjs
2011年03月31日 00:30:14
6楼
楼主先看说明书吧,,,,,,,
回复
miaojianxun
2011年03月31日 22:38:51
7楼
REV和FWD上接的线换一下,或者在参数里改一下正反转
回复
yue522183
2011年04月17日 23:20:36
8楼
变频器是西门子440的,我改过正反参数P702、检查过接线端子无误。也改过P1820,最郁闷的是一段时间是正常的。有时候才出现此故障
回复
ccp.83126
2011年04月18日 15:12:26
9楼
变频器出现相序换一下试试!不要设置里面的参数!
回复
z1g2d3
2011年04月18日 15:24:59
10楼
仔细看说明书,设置,正反转内部是可以设置的
回复
lvkewei
2011年08月27日 13:39:17
11楼
参数701---706不要至2,启动那个端子要是5的话,就把701至1,就好了。