总进线的接地故障保护,是指“单相接地”保护,因断路器的长延时过流保护,都在1.2倍额定电流以上,往往单相接地故障电流在额定值以下,不装时总开关就起不到保护作用。我的问题是,对于TN-S系统,已经有PE线,设备外壳都接地了,就算有漏电流,不也是安全的吗?
总进线的接地故障保护,是指“单相接地”保护,因断路器的长延时过流保护,都在1.2倍额定电流以上,往往单相接地故障电流在额定值以下,不装时总开关就起不到保护作用。
我的问题是,对于TN-S系统,已经有PE线,设备外壳都接地了,就算有漏电流,不也是安全的吗?
12楼
还是似懂非懂
回复
13楼
我不懂
回复
14楼
配电线路必须要有接地故障保护的吧,供配电系统设计规范中有要求的,要不然万一接地发生故障不久危险了,对吧?
回复
15楼
一个是保护系统中电气设备的保护
一个是保护人身安全
保护对象不同 ,灵敏度不同,不可以互相取代
回复
16楼
懂了呀,,哈哈,,,,看来都不能少呀,都的有呀,,漏电的有,接地措施也的有呀!
回复
17楼
断路器一般都带接地故障保护功能(零序保护)
常熟开关样本:电流范围400A---1200A
多花点钱,加一个附件就行了。
可直接跳闸,
也可不跳闸只报警。
注:与漏电保护开关不同。500mA那种。
回复
18楼
由接触电压引起的电压叫接触电压电击。若设备的外壳不接地,在此接触电压下的电击情况与单相电击情况相同。若设备外壳接地,则接触电压为设备外壳对地电位与人站立点的对地电位之差。
回复
19楼
发生设备相线碰壳故障后由于外壳接地跟变压器中性点连接在一起 故障电流沿着PE线返回变压器中性点,该故障电流很大。
[
本帖最后由 scrawly 于 2011-3-16 13:01 编辑 ]
回复
20楼
PE线应该可靠的联接,因为在实际工程中,总进户开关存在着误动作的隐患,电业局经常要求建设单位将漏电开关更换成普通的空气开关,所以PE线不可以省
回复
21楼
接地故障发生后,开关要切除故障,所以要装设接地故障保护,TN-S系统恰恰可以提高接地故障保护的灵敏度。
PE线与等电位联结系统一起可以保证人身在开关动作之前的安全,但是接地故障总是要切除的,这是两个相关但是有区别的东西。
建议仔细看看供配电规范,里面规范条文读透了,就知道了。