接地故障保护对于TN-S系统是否多余
lampard2011
2011年03月14日 15:19:01
只看楼主

总进线的接地故障保护,是指“单相接地”保护,因断路器的长延时过流保护,都在1.2倍额定电流以上,往往单相接地故障电流在额定值以下,不装时总开关就起不到保护作用。我的问题是,对于TN-S系统,已经有PE线,设备外壳都接地了,就算有漏电流,不也是安全的吗?

总进线的接地故障保护,是指“单相接地”保护,因断路器的长延时过流保护,都在1.2倍额定电流以上,往往单相接地故障电流在额定值以下,不装时总开关就起不到保护作用。

我的问题是,对于TN-S系统,已经有PE线,设备外壳都接地了,就算有漏电流,不也是安全的吗?
免费打赏
无影
2011年03月16日 15:56:59
22楼
大家需要明确一个概念——安全电压。
人体接触部分的电压高于安全电压,就有可能对人体造成伤害。而这个安全电压,在一般干燥环境和潮湿环境以及特别潮湿或水中的要求是不一样的。因为,在这些不同环境中,人体的电阻是不同的。安全电压就是为了保证在此电压下,通过人体的电流在安全范围内。

因此,判断一个可接触部分是否存在电击危险,主要是看其接触点的接触电压,而和其故障电流的关系不大。

在PE线和相线截面积一样时,TN-S系统中设备发生相线和外壳之间短路的情况下,其接触电压大概是实际电压的一半。在我国就是110V左右。110V其实不是安全电压,只是由于TN-S系统的单相短路电流值比较大,可以使电流速断保护器迅速动作。因此,可以不做接地故障保护,并不是因为其接触电压安全,而是因为可以通过其它保护来快速切除故障。

[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2011-3-16 16:04 编辑 ]
回复
zheshim
2011年03月16日 19:44:16
23楼
对于TN-S系统,已经有PE线,设备外壳都接地了,如果有漏电流,一般是由于绝缘损坏造成,电流的大小与故障接地点的容量和阻抗有关系,如果保护开关不能及时切断故障回路,故障电流将使线路过热,直到烧断;接地点能否形成对人体的伤害电流与该点的电压有关系;所以选择保护开关很重要,如果接地情况,接地电流不能使开关保护动作,就要考虑漏电保护。
回复
tyxljs
2011年03月16日 22:49:57
24楼

同意!
回复
wdxmxn
2011年03月17日 10:06:49
25楼
防护的对像好像不同吧,外壳接地主要是为了防电击,降低接触电压;断路器采用剩余电流保护,是为了防火灾吧
回复
jqlin1232
2011年03月17日 13:23:49
26楼
学习学习
回复
gms6710
2011年03月17日 14:26:03
27楼
PE线应该可靠的联接,因为在实际工程中,总进户开关存在着误动作的隐患,电业局经常要求建设单位将漏电开关更换成普通的空气开关,所以PE线不可以省
回复
fengyu992
2011年03月17日 15:47:57
28楼
总进线的接地故障保护还有一个重要的作用就是防止电气火灾,一般防止电气火灾的漏电保护动作值为300-500mA.
一般断路器或熔断器不能及时切断电源,而具有漏电保护功能的进线断路器灵敏度极高,所以安全性能更高了。
回复
wilsonaa
2011年03月17日 17:58:33
29楼
听过接地电阻吗,漏电的话即使机壳接地了还是会有电压的,接地良好就小些,不好的话能达到100V左右的哟
回复
zfhwlr
2011年03月17日 18:00:26
30楼

一般不是写小于1欧,不够人工处理直到满足要求。
回复
liuxch72
2011年03月17日 18:10:19
31楼
