现浇板结构说明中未注明板分布筋??
gyg033
gyg033 Lv.5
2011年03月14日 10:58:14
来自于砖混结构
只看楼主

在结构说明中的板未注明分布筋φ8@200什么意思,哪些地方是未注明分布筋呀???

在结构说明中的板未注明分布筋φ8@200什么意思,哪些地方是未注明分布筋呀???
免费打赏
eva1978
2011年03月17日 21:30:08
22楼
支座与受力钢筋垂直的分布钢筋
回复
czysky
2011年03月17日 23:48:01
23楼
有些现浇板是双向板,两个方向都是受力筋,在看图要注意。
回复
xu89116001
2011年03月17日 23:51:07
24楼
在设计中,尤其不是双层配筋的板筋中,由于支座处有负弯矩,因此那个地方会设置上层的附筋;但是通常的在图示中,只标注了负筋,如果只有一个方向的钢筋的话,那么他的间距不能有效控制,很容易被外力变形变位,为了固定钢筋间距,那么在另外一个方向就应该设置一个分布的构造钢筋,这个钢筋要是画在图上,整个图面就不是太好看,而且看起麻烦,再加上这个钢筋不受力,属于构造类钢筋,所以,通常设计人员以说明的方式说出来
回复
andywang086
2011年03月18日 01:20:18
25楼
有点迷糊,学习下。。多谢
回复
zjseasky2
2011年03月18日 09:04:12
26楼
上部受力筋的下面和下部受力筋的上面,
以及分布在板中部的温度筋等都可称为分布筋
回复
tanhui00001
2011年03月18日 09:17:50
27楼
一般是设置在跨中的上部非受力钢筋(需要与支座的上部受力钢筋搭接)以及因其它需要(温度等)要求配置的钢筋是分布筋。分布筋一般不在图中画出来,应该在总说明中有图列的
回复
tanhui00001
2011年03月18日 09:19:40
28楼
你说的是架立钢筋不是分布钢筋
回复